    добрый день!

    возникла у меня некая проблема с холодильным оборудованием.

    дано:
    есть генератор тяжелого дыма для концертов, шоу и т.п. в нём две части, одна -- это кипятильник, где спецжидкость превращается в дым, а вторая -- холодильная камера, где этот дым охлаждается до -20 градусов и выпускается наружу. в общем, холодильная часть перестала охлаждать совсем.

    симптомы:
    компрессор качает. каждые 5-10 секунд открывается и закрывается какой-то электромагнитный клапан (подозреваю, что это на входе в испаритель, но могу и ошибаться). клапан наличия давления в системе показывает, что давление в ней есть.
    мощность компрессора 750 вт, хладагент r404 (или r507).
    аппарату лет 8, использовался не слишком активно.

    подскажите, что может быть?

    если нужно, могу это дело сфотографировать.

  2. #2
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bvs13 Посмотреть сообщение
    могу это дело сфотографировать.
    Было бы хорошо, но ещё лучше вызвать электромеханика по торговому холодильному оборудованию .

  3. #3

    По умолчанию

    Звонил в несколько разных контор, реакция одна: "Это не холодильник, мы этим заниматься не будем". Один мужик частник согласился посмотреть и то потом куда-то слился. В общем, тоска.
    А можеть быть такое, что, допустим, хладагент куда-то делся из системы, а внутри остался только азот?

    Фото будет чуть позже.

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Даже если будет фото,и тебе подскажут в чём геморой,всё равно без спецоборудования,и определённых знаний отремонтировать не получится.Так что выход один-искать мастера.

  5. #5
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bvs13 Посмотреть сообщение
    внутри остался только азот?
    При утечках ,в итоге внутри системы будет воздух,в том числе и азот.
    Цитата Сообщение от bvs13 Посмотреть сообщение
    5-10 секунд открывается и закрывается какой-то электромагнитный клапан
    Надо фото.Марку установки,шильдики всякие.Контроллер.

  6. #6

    По умолчанию

    При утечках, как я понимаю, в системе будет атмосферное давление (в состоянии покоя)? В генераторе у меня оно явно выше атмосферного.

Похожие темы

  1. Помогите пожалуйста
    от Ильдар268 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.03.2020, 13:40
  2. Помогите дилетанту
    от сыровар в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.01.2019, 18:32
  3. Помогите дилетанту. Ремонт или замена
    от guliv в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.08.2014, 00:28
  4. Помогите пожалуйста....
    от andy1945 в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.11.2010, 15:19
  5. помогите пожалуйста!!!
    от Сергей67909 в разделе NORD
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 00:34

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •