Всем доброго времени суток. Попался кассетный фанкойл Bally BMFP-350. Через три минуты после включения уходит в аварию. При этом на дисплее горят две красные лампочки СЕТЬ и ЗАЩИТА, а зеленая лампочка RUN моргает два раза. Самое обидное, что дефект плавающий.
Проверил всю периферию( NTC воздуха 2,7 кОма, NTC трубы 7,91 кОма, грекон поплавка замкнут, сопротивление обмотки крана 1,4 кОма, помпа 350 Ом) вентилятор работает.
При срабатывание поплавка уходи в аварию через 2 минуты и RUN моргает 3 раза.
Сопротивление датчиков сравнивал с соседним аппаратом - аналогично.
При отключении ntc pipe в течении 5 минут в аварию не ушел.
Подскажите что за ошибка? Аппарат в принципе простой, но где искать шляпу?
Заранее благодарен.