Обмотки компрессора должны охлаждаться парами фреона.Настраивай вентиляторы испарителя на (-15) ,диф. 1 ,заправляй чтобы всас у компрессора был холодный (тут не до перегрева по учебникам).Вентиляторы конденсатора переделай на постоянку,чтобы всегда крутились, независимо от компрессора.Ты когда давление измеряешь,заправляешь переднюю крышку сплита закрываешь?
А остальное попробую сегодня вечером отпишусь по результатам
При всем перечисленом mihail97,если тепловую все же выбивает то неисправность в самом компрессоре,механический износ например.
Механникус, пишет,что симптомы у 4-х одинаковых сплитов,все в школах.Понятно,что они низкотемпературные и не должны работать на (+),компрессора конечно ушатаны,но не все же 4 штуки враз. С температурой включения вентиляторов должно получиться - понизится давление и пары будут доходить до компрессора,охлаждать обмотки ,если конечно теплообменник не поставили.
coolerman65, согласен с тобой, все враз не полетят, настройки+температура в помещении -понизить, и как говорили вентиляторы на постоянку.
так же можно под наружний блок поставить бытовой вентилятор на постоянку или подвести вентиляцию!или можно стоять и целый день раз в полчаса поливать водой!кстати в каком помещении стоят сплиты большом или меленьком?выложите фотографии для дальнейших рассуждений
кстати еще можно отключить защиту о высокому давлению и посмотреть работу системы!
и еще можно попробовать расшевелить систему путем регулировки давления
Возможно срабатывает РД. есть смысл проверить. Конечно для таких агрегатов лучше ставить ТРВ чем капилярку. Возможно есть перекос по напряжению, это больше всего вероятно. Тут и скорее всего все 4 одинаково и страдают. Одна болезнь, перегруз на фазу
Всем доброго времени суток!!!!!!!!!! Извиняюсь что долго не отвечал!!!!! coolerman65 Благодарю за совет!!!!!!!!!!! помогло снмижение температуры включения вентиляторов НО у всех по разному какимто и-10 хватило ! Но температуру набирает дольше в камере и не соответствует температура на контролере с термометром а так все идет !!!!!!!!!! КСТАТИ !!!! Там нет ни РД ни какой другой защиты !!!!!!!! Нагрузка на 2 фазы 3.7А на третей 3.9А потому как на ней сидят все вентиляторы!!!! А заводскую капилярку на трв менять смысла не вижу
Ну ,в таких условиях приходится чем то жертвовать.А с вентиляцией машинных отделений напрягай и предписания в двух экземплярах регулярно пиши и круглые печати .и чтобы подписи директора школы или зама по АХЧ были .. Оно всегда пригодится. Хоть крайним не будешь, а у этих может что- нибудь в голове отложится когда свою закорючку под документом поставят .
если на 22 то большая древность, если не дай бог видите следы замены компрессора, то нет ничего зазорного в замене капилярки (сам офигел когда-то от ее замены), вообщем замена фильтра и капилярки и продувка етого га...а, и если это древний техноблок, то у Вас нет проблем
P.S. не забудьте проверить оттаечный соленоид (если есть)
P.S.S. там могут стоять редукционные клапана, вставь туда шестигранник, и его покрути (туда сюда, и вернуть обратно), правда он работает только при оттайке
liton, там стоит электрическая оттайка. На таких машинах не заморачивались, бюджет. А пашут нормально, если все условия соблюдены.