    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    каким образом?
    Давление конденсации нормальное, ток тоже нормальный для данного компрессора, если при температуре всаса 0 и меньше, срабатывает тепловая- неисправен компрессор.
    Расскажите в чем неисправность и я попытаюсь это обьяснить

  2. #42

    По умолчанию

    не понял ответа

  3. #43
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Обмотки компрессора должны охлаждаться парами фреона.Настраивай вентиляторы испарителя на (-15) ,диф. 1 ,заправляй чтобы всас у компрессора был холодный (тут не до перегрева по учебникам).Вентиляторы конденсатора переделай на постоянку,чтобы всегда крутились, независимо от компрессора.Ты когда давление измеряешь,заправляешь переднюю крышку сплита закрываешь?

  4. #44
    Пользователь
    Регистрация
    14.12.2009
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    Ты когда давление измеряешь,заправляешь переднюю крышку сплита закрываешь?
    А вот за это даже обидно!!!!!!

  5. #45
    Пользователь
    Регистрация
    14.12.2009
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    А остальное попробую сегодня вечером отпишусь по результатам

  6. #46

    По умолчанию

    При всем перечисленом mihail97,если тепловую все же выбивает то неисправность в самом компрессоре,механический износ например.

  7. #47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    При всем перечисленом mihail97,если тепловую все же выбивает то неисправность в самом компрессоре,механический износ например.
    Может оно и так, но были случай что теплуха вбивалось от плохого контакта проводов. Надо смотреть(клещи в помощь)

  8. #48
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    если тепловую все же выбивает то неисправность в самом компрессоре,механический износ например.
    Механникус, пишет,что симптомы у 4-х одинаковых сплитов,все в школах.Понятно,что они низкотемпературные и не должны работать на (+),компрессора конечно ушатаны,но не все же 4 штуки враз. С температурой включения вентиляторов должно получиться - понизится давление и пары будут доходить до компрессора,охлаждать обмотки ,если конечно теплообменник не поставили.

  9. #49

    По умолчанию

    coolerman65, согласен с тобой, все враз не полетят, настройки+температура в помещении -понизить, и как говорили вентиляторы на постоянку.

  10. #50
    Местный
    Регистрация
    07.01.2011
    Сообщений
    156

    По умолчанию

    так же можно под наружний блок поставить бытовой вентилятор на постоянку или подвести вентиляцию!или можно стоять и целый день раз в полчаса поливать водой!кстати в каком помещении стоят сплиты большом или меленьком?выложите фотографии для дальнейших рассуждений

  11. #51
    Местный
    Регистрация
    07.01.2011
    Сообщений
    156

    По умолчанию

    кстати еще можно отключить защиту о высокому давлению и посмотреть работу системы!

  12. #52
    Местный
    Регистрация
    07.01.2011
    Сообщений
    156

    По умолчанию

    и еще можно попробовать расшевелить систему путем регулировки давления

  13. #53

    По умолчанию

    Возможно срабатывает РД. есть смысл проверить. Конечно для таких агрегатов лучше ставить ТРВ чем капилярку. Возможно есть перекос по напряжению, это больше всего вероятно. Тут и скорее всего все 4 одинаково и страдают. Одна болезнь, перегруз на фазу

  14. #54
    Пользователь
    Регистрация
    14.12.2009
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Всем доброго времени суток!!!!!!!!!! Извиняюсь что долго не отвечал!!!!! coolerman65 Благодарю за совет!!!!!!!!!!! помогло снмижение температуры включения вентиляторов НО у всех по разному какимто и-10 хватило ! Но температуру набирает дольше в камере и не соответствует температура на контролере с термометром а так все идет !!!!!!!!!! КСТАТИ !!!! Там нет ни РД ни какой другой защиты !!!!!!!! Нагрузка на 2 фазы 3.7А на третей 3.9А потому как на ней сидят все вентиляторы!!!! А заводскую капилярку на трв менять смысла не вижу

  15. #55
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Механникус Посмотреть сообщение
    Но температуру набирает дольше в камере
    Ну ,в таких условиях приходится чем то жертвовать.А с вентиляцией машинных отделений напрягай и предписания в двух экземплярах регулярно пиши и круглые печати .и чтобы подписи директора школы или зама по АХЧ были .. Оно всегда пригодится. Хоть крайним не будешь, а у этих может что- нибудь в голове отложится когда свою закорючку под документом поставят .

  16. #56
    Пользователь
    Регистрация
    14.12.2009
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    Ну ,в таких условиях приходится чем то жертвовать.А с вентиляцией машинных отделений напрягай и предписания в двух экземплярах регулярно пиши и круглые печати .и чтобы подписи директора школы или зама по АХЧ были .. Оно всегда пригодится. Хоть крайним не будешь, а у этих может что- нибудь в голове отложится когда свою закорючку под документом поставят .
    Предписания уже есть я свою жопу прикрыл но отношение к оборудованию УБИВАЮТ!!!!!!!!!!! А знаете какой ответ Я ЖЕ НЕДОМА!!!!!!! в этот момент хочется взять балон с фреоном и ударить но к их счастью я не так воспитан!!!!!!!!!

  17. #57
    Пользователь
    Регистрация
    05.04.2011
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    если на 22 то большая древность, если не дай бог видите следы замены компрессора, то нет ничего зазорного в замене капилярки (сам офигел когда-то от ее замены), вообщем замена фильтра и капилярки и продувка етого га...а, и если это древний техноблок, то у Вас нет проблем

    P.S. не забудьте проверить оттаечный соленоид (если есть)

    P.S.S. там могут стоять редукционные клапана, вставь туда шестигранник, и его покрути (туда сюда, и вернуть обратно), правда он работает только при оттайке

  18. #58

    По умолчанию

    liton, там стоит электрическая оттайка. На таких машинах не заморачивались, бюджет. А пашут нормально, если все условия соблюдены.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Компрессоры Konor среднетемпературные
    от Ильдар1976 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.11.2013, 22:25
  2. Сплиты GREE
    от aleksspec в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 21:08
  3. Сплиты RODA
    от Фёдор в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 15:55
  4. сплиты для медицынских помещений
    от Snek в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 21:51

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •