    По умолчанию Среднетемпературные сплиты

    Помогите найти причину !!!!!!!!!!! 4 одинаковых сплита среднетемпературных Стоят на камерах с молочной продукцией ,как только дали отопление комресора рубит по теплухе !!!!!!!!! Сплит МХН 20 на 22ом

  2. #2
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Механникус Посмотреть сообщение
    только дали отопление комресора рубит по теплухе
    Возможно перезаряд фреона.

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Механникус Посмотреть сообщение
    как только дали отопление комресора рубит по теплухе
    А какая температура в машинном и чисты ли конденсаторы ( ну так, что бы знать ).

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    14.12.2009
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Во всех !!!!!!!!они стоят в разных местах и монтировали их разные люди в разное время 3-5 лет назад у одного ддавление на всасе 2,5 psi на высокой нет шредера

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    14.12.2009
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    конденсаторы промыты начисто !!!!!! Температура в помещении 30- 35градусов

  6. #6

    По умолчанию

    По этому и "рубит" по тепловухе, надо срочно "врезать" вентиля в систему отопления!!!!
    Цитата Сообщение от Механникус Посмотреть сообщение
    конденсаторы промыты начисто !!!!!! Температура в помещении 30- 35градусов

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Механникус Посмотреть сообщение
    на всасе 2,5 psi
    2,5 pound per square inch = 0,172368932 бара
    чёйто маловато будет , не утечка ли , только чтоб сразу на всех ? это же не грипп. А окромя отопления больше ничего не изменилось ?

  8. #8
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Механникус Посмотреть сообщение
    ддавление на всасе 2,5 psi
    Вообще то это низкотемпературные сплиты (-20) на 12м3 камеру.Давление должно быть в 2 раза ниже.
    Цитата Сообщение от Механникус Посмотреть сообщение
    Стоят на камерах с молочной продукцией ,
    Температуру включения вентиляторов в камере уменьшай.
    Цитата Сообщение от Механникус Посмотреть сообщение
    монтировали их разные люди в разное время
    Вот бы их пригласить на ремонт. Или раньше камеры использовались по назначению- как низкотемпературные?

  9. #9
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    2,5 pound per square inch = 0,172368932 бара
    Механникус, Может 2,5 бар?

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    14.12.2009
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Извеняюсь 2,5 бара кроме отопления ничего не изменилось

  11. #11
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Механникус Посмотреть сообщение
    Извеняюсь 2,5 бара
    Цитата Сообщение от Механникус Посмотреть сообщение
    Температура в помещении 30- 35градусов
    Тогда всё всаёт на свои места , работа при Ткип=-11*С , то-есть пограничный рабочий режим , высокое давление конденсации , а тут ещё и отопление дали .

  12. #12
    Пользователь
    Регистрация
    14.12.2009
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    как вывести их в режим????

  13. #13

    По умолчанию

    это кто ж так мерзнет чтоб до 30-35 нагонять в помещении

  14. #14
    Пользователь
    Регистрация
    14.12.2009
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Школьники эти агрегаты в школьных столовых устоновлены

  15. #15

    По умолчанию

    Или делайте прохладнее, или увеличивайте мощность конденсатора за счет увеличения площади, или выносите на улицу. Выбирать Вам!

  16. #16

    По умолчанию

    а за изолировать радиаторы не вариант,раз уж понизить температуру в системе отопления никак.Вентиля бы луче,но видать возиться не охота

  17. #17
    Пользователь
    Регистрация
    14.12.2009
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    С бабами кто нибудь работал !!!!!!!!!!! Обьясните им почему он работал а щас не работает !!!!!!!!!!!!

  18. #18

    По умолчанию

    Они по паспорту должны вроде до 28 градусов окр воздуха работать. Да и не новое уже. Ткни их носом в паспорт от оборудования и термометр.

  19. #19
    Пользователь
    Регистрация
    14.12.2009
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Температуру окружающего воздуха могу уменьшить открыванием дверей вы посоветуйте как скинуть температуру в камере !!!!!!!!!!!! А тыкать в паспорт итд бесмыслено ОДИН ОТВЕТ РАНЬШЕ ЖЕ РАБОТАЛ И ВСЕ!!!!!!!!!!!!!!!!

  20. #20

    По умолчанию

    Обязательно составь акт об эксплуатации оборудования в условиях не соответвующих ТУ и т.п.,а то потом крайним будешь,когда продукты пропадут (не дай бог,кто-нибудь едой отравится) и компрессора начнут "лететь"! ШКОЛЫ - ЭТО СЕРЬЕЗНО!

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Компрессоры Konor среднетемпературные
    от Ильдар1976 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.11.2013, 22:25
  2. Сплиты GREE
    от aleksspec в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 21:08
  3. Сплиты RODA
    от Фёдор в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 15:55
  4. сплиты для медицынских помещений
    от Snek в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 21:51

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •