  1. #21
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Вьюга4, парадокс будет в том , что в ХК может быть даже +4 , но не из за того, что в точке крепления термостата -15 , а из за долгого режима работы при -10 на испарителе. А отключаться он никогда не будет.
    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    при передозе эта температура плывет вверх...

  2. #22
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Сделайте замер, и убедитесь, что в МК при передозе тоже высокая температура, минус 18, например. Для срабатывания термостата недостаточно.
    Я вчера по-дружески сделал Юрюзань-207, так там минус 19 в МК (мало!), обмерзание штатное, а в ХК минус три. При этом выключился, но плачка - без инея, влажная!
    Там проблема в компрессоре ДХ - давления всасывания +0,4, слышно даже по компрессору, что перегруз на всасывании.

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    17.09.2012
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Рано - сначала нужно замерить температуру в МК (которая влияет на термостат): при передозе эта температура плывет вверх, а термостат тупо держит аппарат включенным...
    Температуру в морозилке сегодня замерю.

    Крутилка в холодильнике где лампочка стоит на 1. Термостат находится там? И меняется там?
    Холодильник не отключатеся совсем!

    Можно ли стравить газ без спец приборов?

  4. #24
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Стравить сможете, хоть до нуля, но загерметизировать нормально - нет.
    А прозвонить спецам, чтобы узнать цену этой процедуры - пробовали?
    На термостат пока забейте, это лишние движения, пока доза не выведена на норму.

  5. #25
    Мастер
    Регистрация
    06.10.2009
    Сообщений
    728

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    парадокс будет в том
    парадокс будет в том ,что будет плохой контакт труб. Тер. с испарителем …….. .

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    при передозе
    А с чего взято что он вообще вскрывался .

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    17.09.2012
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    температура в морозилке -25 градусов

  7. #27
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Сделайте замер, и убедитесь, что в МК при передозе тоже высокая температура, минус 18, например. Для срабатывания термостата недостаточно.
    Я вчера по-дружески сделал Юрюзань-207, так там минус 19 в МК (мало!), обмерзание штатное, а в ХК минус три. При этом выключился, но плачка - без инея, влажная!
    Там проблема в компрессоре ДХ - давления всасывания +0,4, слышно даже по компрессору, что перегруз на всасывании.
    Перевёл я похожую модель на 600й и уменьшая давление всаса следил за температурой в МК и обмерзанием плачки. Так вот , уменьшив от исходного количество хладагента добился в МК температуры в -21 (изначально 13,6*С ) и давления всаса -0.3.Так тихо компрессор не работал никогда.
    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    На термостат пока забейте, это лишние движения, пока доза не выведена на норму.
    BGN, с чего вскрывался - читай в начале сообщения от ТС внимательно.

  8. #28
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stq Посмотреть сообщение
    температура в морозилке -25 градусов
    Вот и ответ!.... Меняй парниша термостат. Это путь от дешёвого ремонта, если даже не поможет, термостат не пропадёт (будет в НЗ)....

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    17.09.2012
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    Уже -26 Пока отключу. Значит буду менять термореле. Нагуглил что нужно ТАМ-133-1М-75. Подскажите, как в стиноле менять терморегулятор? Буквально в паре предложений. Руки откуда надо растут, вот не знаю где оно находится

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stq Посмотреть сообщение
    Уже -26 Пока отключу. Значит буду менять термореле. Нагуглил что нужно ТАМ-133-1М-75. Подскажите, как в стиноле менять терморегулятор? Буквально в паре предложений. Руки откуда надо растут, вот не знаю где оно находится
    Начни с заглушки на плафоне около клавиши выключателя света. Дальше само пойдет. Только, имхо, зря . . .

  11. #31
    Пользователь
    Регистрация
    17.09.2012
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    Дак может его проверить как-то?)

  12. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stq Посмотреть сообщение
    Дак может его проверить как-то?)
    Легко. Температура отключения -16,7 С на конце трубки сильфона, в минимальном положении ручки регулятора. В максимальном -29 С. Включение при +3,5...+4 С. Только сперва избыток хладагента из системы убрать и все будет хорошо.

  13. #33

    По умолчанию

    вставлю свои пять копеек ,тему смотрю с начала ,судя по фото перепуск клапанов можно исключить уж сильно намерзжие булдыжки ,перепуск не нагонит столько,не работающий терморерегулятор так же ,имхо,по крайне мере в своей практике не встречал,по фото явный передоз,или прочистился засор,или завышенное количество фреона от паспортного ,при неработающем терморегуляторе

  14. #34
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BGN Посмотреть сообщение
    ... А с чего взято что он вообще вскрывался .
    BGN, у меня сердце слабое!!! Напугал:
    Цитата Сообщение от stq Посмотреть сообщение
    Холодильник в ремонте был, но года 2 назад. Всё это время работал исправно. ...
    Цитата Сообщение от stq Посмотреть сообщение
    Дак может его проверить как-то?)
    Смысл проверять, если аппарат работает не в режиме!!! Вернуть в режим, потом сутки на предварительную проверку в работе, и уж тогда, если не понравится... Меняли термостаты, но вопросов только больше становилось.

  15. #35
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от буцефал Посмотреть сообщение
    вставлю свои пять копеек ,тему смотрю с начала ,судя по фото перепуск клапанов можно исключить уж сильно намерзжие булдыжки ,перепуск не нагонит столько,не работающий терморерегулятор так же ,имхо,по крайне мере в своей практике не встречал,по фото явный передоз,или прочистился засор,или завышенное количество фреона от паспортного ,при неработающем терморегуляторе
    Ага,.... в МК -26, если добавить ещё до кучи, что 22-м заправили, тогда всё и срастётся. Кто - нибудь видел при передозе -26 в МК на Стиноле?....

  16. #36
    Мастер
    Регистрация
    06.10.2009
    Сообщений
    728

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Смысл проверять, если аппарат работает не в режиме!!!
    откуда тогда это ?
    Цитата Сообщение от stq Посмотреть сообщение
    температура в морозилке -25 градусов

  17. #37

    По умолчанию

    А резина, у ТС, нормально прилегает))

  18. #38

    По умолчанию

    Был случай с бирюсой22, не отключался.Испаритель равномерно покрыт инеем,поменял терморегулятор всё равно не отключается.Разворачиваю холодильник,а обратка обмёрзла до компрессора.Холодильнику 8лет в ремонте не был пайки все заводские,но явный передоз.Пришлось вскрывать заправочную трубку и стравливать газ.После этого стал отключаться на старом терморегуляторе 3 года уже работает.Как объяснить такое не знаю.

  19. #39
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yurist Посмотреть сообщение
    Как объяснить такое не знаю.
    Это потеря (небольшая) производительности компрессора.

  20. #40
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BGN Посмотреть сообщение
    откуда тогда это ?
    Вооот!!! И я про это!
    Сначала загнать в режим, и смотреть по обстановке: как вариант стоИт более мощный компрессор, температура есть, но кипения нет, все каналы забиты жидкостью.
    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    Это потеря (небольшая) производительности компрессора.
    При потере производительности в МК будет выше минус 18 (минус 16 например).

Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Стинол 256q.002 вопрос по замене термостата.
    от ekap в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.02.2019, 05:40
  2. Стинол 256Q Холодит только морозилка.
    от gecube в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 23:04
  3. LG GA-479..много снега
    от Barbara в разделе LG
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 01:37

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •