Вызов со слов клиента ПЛОХО ХОЛОДИТ. Ларёк по продаже цветов.
Приехал и что увидел:
конденсатор(2-хслойный) чистый, кто-то мыл 2 нед назад, испаритель, вент вн.блока чистые, фильтра тоже гуд.
Обороты вентилятора вн.блока адекватно реагируют на пульт,
Проблема в том что вентилятор наружника работает то на 1-й скорости то на 2-й периодами и на выходе из внутреннего 12-14 С,а в помещении +22, дельта очень маленкая.
При 2-й скорости давление 3,6-3,8 бар, после сбрасываються обороты на 1-ю скорость и видим давление 4,3-4,7 и так до бесконечности,
дозаправка парами по "чуть-чуть"(Фреон 22-й) ничего не изменила, кроме повышения давлений на 0,3-0,5 бара при разных скоростях вентилятора нар.блока.,
внутренний работал всё время на максимуме. в наружке датчика кондесации нет, вентилятор 2-х обмоточный, управляеться с внутреннего блока,
вопрос из вышеизложенного!!!!
почему плавают так быстро обороты вентилятора, цикл примерно 25-40 сек, и кто чего посоветует куда смотреть ??????
А забыл, наружная температура +26, ток компрессора 11,8-12,2 на шильде указан 12,5-13,0, напряжение в норме 223 при работе,
кто чего думает, как добиться холода из него??