Показано с 1 по 17 из 17

Тема: "Плавают" обороты вентилятора наружного блока SH 24 TAB5X

  1. #1

    По умолчанию "Плавают" обороты вентилятора наружного блока SH 24 TAB5X

    Вызов со слов клиента ПЛОХО ХОЛОДИТ. Ларёк по продаже цветов.
    Приехал и что увидел:
    конденсатор(2-хслойный) чистый, кто-то мыл 2 нед назад, испаритель, вент вн.блока чистые, фильтра тоже гуд.
    Обороты вентилятора вн.блока адекватно реагируют на пульт,
    Проблема в том что вентилятор наружника работает то на 1-й скорости то на 2-й периодами и на выходе из внутреннего 12-14 С,а в помещении +22, дельта очень маленкая.
    При 2-й скорости давление 3,6-3,8 бар, после сбрасываються обороты на 1-ю скорость и видим давление 4,3-4,7 и так до бесконечности,
    дозаправка парами по "чуть-чуть"(Фреон 22-й) ничего не изменила, кроме повышения давлений на 0,3-0,5 бара при разных скоростях вентилятора нар.блока.,
    внутренний работал всё время на максимуме. в наружке датчика кондесации нет, вентилятор 2-х обмоточный, управляеться с внутреннего блока,
    вопрос из вышеизложенного!!!!
    почему плавают так быстро обороты вентилятора, цикл примерно 25-40 сек, и кто чего посоветует куда смотреть ??????
    А забыл, наружная температура +26, ток компрессора 11,8-12,2 на шильде указан 12,5-13,0, напряжение в норме 223 при работе,
    кто чего думает, как добиться холода из него??

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.03.2012
    Сообщений
    64

    По умолчанию

    может попробовать перезаправить по весам.

  3. #3
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Изменю: маленькая дельта может возникнуть из-зе неправильного положения датчика?

  4. #4

    По умолчанию

    Смотри датчик температуры воздуха наружного блока.Если не исправен будет "играться" скоростями наружного вентлятора и как следствие будет изменяться двление !

  5. #5

    По умолчанию

    MasterAlex, в наружном нет ни одного температурного датчика,
    всю информацию о температурах плата получает с воздушного датчика и датчика испарителя.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Изменю: маленькая дельта может возникнуть из-зе неправильного положения датчика?
    я б тоже с датчиков начал, а именно с трубного на внутреннем.

  7. #7
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от servise11 Посмотреть сообщение
    Проблема в том что вентилятор наружника работает то на 1-й скорости то на 2-й периодами
    А кто вам сказал, что это проблема? так и должно быть, не забивай мозг......
    Цитата Сообщение от servise11 Посмотреть сообщение
    При 2-й скорости давление 3,6-3,8 бар, после сбрасываються обороты на 1-ю скорость и видим давление 4,3-4,7 и так до бесконечности,
    Обычно такая хрень, если кондёр подобрали по мощности выше, а потом гоняют на малых оборотах вента внутреннего блока

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от штирлиц Посмотреть сообщение
    А кто вам сказал, что это проблема? так и должно быть, не забивай мозг......
    так не холодит, это тоже так и должно быть???

  9. #9
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от servise11 Посмотреть сообщение
    так не холодит, это тоже так и должно быть???
    то что не холодит, это другой вопрос, а то, что электроника отрабатывает-это бесспорно

  10. #10
    Пользователь Аватар для Kirevg
    Регистрация
    09.07.2012
    Сообщений
    59

    По умолчанию

    Уточните возраст аппарата.

  11. #11

    По умолчанию

    Kirevg, да уже сделал в 2012 году и забыл.

  12. #12
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от servise11 Посмотреть сообщение
    Kirevg, да уже сделал в 2012 году и забыл.
    Так поделитесь с товарищами тайной?

  13. #13

    По умолчанию

    там вентилятор управлялся по темп. конденсации, датчик в наружке заменил, хотя тот который стоял был в норме.
    Проблема ушла.

  14. #14
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от servise11 Посмотреть сообщение
    там вентилятор управлялся по темп. конденсации
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  15. #15
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от servise11 Посмотреть сообщение
    в наружном нет ни одного температурного датчика,
    На 24м уже есть в самом низу у выхода на фильтрик и капилярку.
    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    с трубного на внутреннем.
    Там только обмерзание посмотреть можно.
    Цитата Сообщение от servise11 Посмотреть сообщение
    там вентилятор управлялся по темп. конденсации, датчик в наружке заменил
    Сам подтвердил это.

  16. #16
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    Модель старая как гуано мамонта, тогда да и сейчас датчики в наружку не лепили

  17. #17

    По умолчанию

    на внутреннем написано Samsung Professional, век живи век учись.

Похожие темы

  1. Osaka STVP-18HH Одна трубка радиатора внешнего блока "неработает"?
    от Alex Dnepr в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.01.2020, 22:00
  2. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14
  3. описание блока управления "carel" Pj32c0000k
    от Андрей... в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.02.2011, 02:00
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 10:35

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •