Проблема в следующем, поступила заявка на неисправную работу сплита, при беглом осмотре выяснилось-отключается внешний блок(3-4 минуты работа-2-3 простой). Испаритель в районе паука слегка покрывался инеем. Давление на всасе было порядка 5.5, маловато подумалось мне и решил подзаправить, после 500гр. понял что бесполезно, ибо давление поднималось максимум до 6.4. Перезаправил по весам, опять 5.5. Грешу на испаритель. Отсоеденил датчик от испарителя, вроде стал работать подольше, но всеравно через какое то время отрубает наружку(мб по температурному датчику). Обмерзает испаритель безсистемно, то сильнее то слабее, грел датчик рукой вообще не обмерзал. В понедельник сниму внутренний блок, промою керхером. Но не покидает меня ощющение, что дело не в нем. Кто подскажет сопротивление датчиков и напряжение в их цепи, может у кого есть мануал от сервисников? Плата с виду как новая да и не инвертор но чем черт не шутит.