Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 41 по 42 из 42

Тема: морозильные банеты

  1. #41

    По умолчанию

    Дефростер, тоже вариант неоспоримый, но все равно нужно настройками поиграться, если Тэн и вентиляторы в теме.

  2. #42
    Пользователь
    Регистрация
    14.08.2012
    Сообщений
    41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sahholod Посмотреть сообщение
    dfd(defrost fan disable)- дословно: оттайка вентилятор выключено. Надо. n ставить.
    в английском не силён, поэтому ставил Y(как в инструкции) на работу вентилятора при оттайке. Теперь все банеты перенастроил dfd=n и проблема исчезла. Благодарю всех за советы. Тема закрыта.