Тема: морозильные банеты

  1. #21

    По умолчанию

    P.S. Скоько по времени работает оттйка?

  2. #22

    По умолчанию

    Григорий,читайте внимательно пост №8.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Глебов А.А. Посмотреть сообщение
    Григорий,читайте внимательно пост №8.
    ???

  4. #24

    По умолчанию

    ТС написал det=30, т.е. оттайка длится 30 минут, если по температуре окончания оттайки раньше не включится. Что тут непонятного?

  5. #25
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VMG Посмотреть сообщение
    ...Наверное один тэн во всю длину испарителя, установленный на входе потока воздуха.
    Видел один ТЭН согнутый буквой "П", тогда совпадает описание.
    А ток оттайки на бирке и при замере - совпадает? И вообще - есть ли ток оттайки? Имеется предположение, что идет неполный прогрев, и теперь ранее имевшаяся настройка "не катит".

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Глебов А.А. Посмотреть сообщение
    ТС написал det=30, т.е. оттайка длится 30 минут, если по температуре окончания оттайки раньше не включится. Что тут непонятного?
    Я спросил, сколько фактичечески длится оттайка, а не максимальное значение. Что тут непонятного? Если время слишком мало - датчик слишком близко к ТЭНам, если не влазит в диапазон det - тут нужно думать.

  7. #27
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,084

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Видел один ТЭН согнутый буквой "П", тогда совпадает описание.
    Саша, да хоть прямой, без изгиба. Если ТЭН один и расположен на входе испарителя (по потоку воздуха) то вентиляторы должны работать во время оттайки, иначе низзззя. Только мы тута ничего не определим заочно, а ТС охладел к теме.

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    14.08.2012
    Сообщений
    41

    По умолчанию

    Уважаемые! Извините за перерыв в обсуждении темы, т.к. в компьютер влажу на работе в кабинете. Наиболее правдопадобный косяк - это fst=2 по умолчанию. Попробую dst=8, а fst=10. ТЭН - это в данном случае два металических стержня по противоположным краям испарителя соединённых между собой кабелем. Я как и писал, что с мороз. банетами столкнулся недавно, поэтому и предполагал, что косяк в настройках. ТЭНы по привычке я отключал при оттайке и через сутки замоноличивало середину испарителя. Поэтому без ТЭНов при оттайке никак нельзя. Благодарю всех за помощь! А конструкторов действительно в жо...!
    P.S.
    Чем больше сталкиваюсь с холодом,тем больше вижу , что холод. технику конструируют не холодильщики а случайные люди. Своих мозгов нет в совдепии, так и скопировать не могут.

  9. #29
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от UAB 1967 Посмотреть сообщение
    Чем больше сталкиваюсь с холодом,тем больше вижу , что холод. технику конструируют не холодильщики а случайные люди.
    Умные люди не идут туда , где @бут , а идут туда , где платят. Дешево нельзя сделать качественно , поэтому любое холодильное оборудование доделывает холодильщик-мастер уже на месте.

  10. #30
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от UAB 1967 Посмотреть сообщение
    Поэтому без ТЭНов при оттайке никак нельзя
    Колумбам наш пламенный!!

  11. #31

    По умолчанию

    Наверно имел ввиду вентиляторы(ФАНЫ)

  12. #32
    Пользователь
    Регистрация
    14.08.2012
    Сообщений
    41

    По умолчанию контролёр Eliwell ID 974 LX

    Уважаемые! Помогите разобраться с настройками блока управления. На морозильной банете и среднетемпературном моноблоке не могу запрагромировать включение вентиляторов во время оттайки. Оттайка доходит до параметра конца разморозки dst=8 и переключается на удаление капель dt=3. Хотя я выставляю FSt=5, FAd=2,Fdt=0, Fot=-50, dfd=Y, FCO=Y.

  13. #33
    Мастер
    Регистрация
    25.04.2011
    Сообщений
    492

    По умолчанию

    При оттайке вентилятор вообще не включается?
    Попробуй Fst=10

  14. #34
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от UAB 1967 Посмотреть сообщение
    ... разобраться с настройками блока управления. На морозильной банете и среднетемпературном моноблоке не могу запрагромировать включение вентиляторов во время оттайки. ... FCO=Y.
    Так это параметр (Y) разрешает работу вентилятора только с компрессором, поэтому это пригодно только для оттайки горячим пАром, по-моему так!

  15. #35
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от UAB 1967 Посмотреть сообщение
    не могу запрагромировать включение вентиляторов во время оттайки... ... dfd=Y
    По-моему, выделенный параметр надо изменить.
    Цитата Сообщение от UAB 1967 Посмотреть сообщение
    На морозильной банете
    - А зачем на бонете? Дольше будет с вентилятором.

  16. #36

    По умолчанию

    dfd(defrost fan disable)- дословно: оттайка вентилятор выключено. Надо. n ставить.

  17. #37
    Пользователь
    Регистрация
    14.08.2012
    Сообщений
    41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sahholod Посмотреть сообщение
    dfd(defrost fan disable)- дословно: оттайка вентилятор выключено. Надо. n ставить.
    Благодарю! Вечером проверю.

  18. #38
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sahholod Посмотреть сообщение
    dfd(defrost fan disable)- дословно: оттайка вентилятор выключено. Надо. n ставить.
    Полностью согласен , выписка из мануала

    dFd - Блокирование вентилятора при Разморозке; y=да, выключается; n=нет, продолжает работать

  19. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    Полностью согласен , выписка из мануала
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=13952 вот тут объясняли ему объясняли видимо не поверил.. решил еще раз тему создать

  20. #40

    По умолчанию

    ..на боннету (в объём) направлен какой-либо посторонний поток воздуха сверху, от кондиционера например или сквозняк?

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Переделка банеты в холодильную камеру
    от Артем777кр в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.12.2018, 23:35
  2. Морозильные лари Crystal
    от игрик-100 в разделе Производители
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.05.2018, 09:05
  3. морозильные лари АНТ
    от Small в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 06.10.2015, 10:34
  4. морозильные бонеты
    от dik1711 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.10.2013, 11:41
  5. ремонт банеты с погибшем компрессором