всю конкретику я описал в начале теме, если что не дописал, просьба тогда уточнить. вчера приходил более опытный спец поглядеть на эту анамалию. сказал все компоненты в норме, воды и воздуха в контуре нет. предложил уменьшить дросилирование потока фреона в испаритель за счет капиллярки, а конкретно вместо одной капиллярки ф2,0 мм. L=1200 мм., поставить 2 таких и поглядеть, что будет. странно, я же уже не первую такую модель делаю, да и с заводом изготовителем поддерживаю связи, но мне кажется что уменьшение дроселирования потока в этом случае ничего не даст. конечно попробую, но наверное все таки придется патрошить испаритель.
Все равно ничё не понял, тебя что не устраивает в работе системы? в первом сообщении и последующих нет конкретики чего от этого аппарата нужно добится в температурном режиме и какова должна быть, или не устраивает что он булькает? Если это не самопал и есть эавод изготовитель, значит в инете есть его описание и технические характеристики. Кто должен рыть инет и выложить ссылку в тему?
Да и вообще много таинственности, даже регион проживания не указал. Мысль нужно доводить до завершения и конкретизировать, зачем второй капилляр? капилляр меряется не наружный размер а пропускной внутренний, какой смысл раздербенивать испаритель, рвать прокладки и что там хочешь увидеть???
Каков вопрос - таков ответ!
Уметь и знать за плечами не таскать!
Заводские параметры работы осушителя сжатого воздуха ОВ-240 (З-д изготовитель ОАО "Бежецкий завод "АСО")следующие: Температура всасывания 3 град., температура нагнетания 40 град., минимальная окружающая среда воздуха 15 град. , максимальная температура сжатого воздуха проходящего через испаритель 35 град. Максимальный расход сжатого воздуха через испаритель 4 м3/мин. Холодильный компрессор Т6217Z (MBP/HBP), конденсатор воздушный мод. ТК3000 (ROEN EST), капиллярная трубка вн. ф2,0 L=1200 мм., перегрев фреона на всасывании от 6 до 12 град (взависимости от расхода сжатого воздуха проходящего через испаритель), переохлаждение не больше 4 град. Кол-во фреона R134a 650 гр., соленоидный клапан оттайки испарителя мод. 110RB2T2 (Alco).
На проблемном агрегате температура всасывания ниже -20 град, а нагнетание около 20 град. Идет сильное обледенение капиллярки и последующей трубки. Всасывание по началу теплое, затем то же начинает леденеть.
Алексей1980,ты не разу не упомянл о тепловой нагрузке на испаритель, расход сжатого воздуха, изменение температуры воздуха также как раньше
Агрегат может работь и без подачи сжатого воздуха, т. е без нагрузки. Только не слишком долго. а то здорово нагревается компрессор из за оттайки. Осушитель сжатого воздуха должет работать при расходе воздуха от 0 до 4 м3/мин. Раньше на этих агрегатах была такая система, как только через осушитель перестал проходить воздух, то давление всасывание сразу начинало падать и при температуре -1 град блок управления отключал компрессор, как только сжатый воздух подавался или просто в испарителе начинало подниматься давление , то при 8 град компрессор вкл. А так как потребление воздуха у потребителя происходило по разному и выключение расхода сжатого воздуха происходило чаще 20 раз в час, а для компрессора такое частое выкл. вредно. Завод ушел от этой системы регулирования холодопроизводительности. И перешел на практически непрерывное выкл. компрессора за счет оттайки.
Во первых - температуру мерил термометром или по давлению? Во вторых - температура нагнетания не может быть +40 гр. по определению, конденсации - да и то по давлению, а ведь есть еще и переохлаждение. В третьих - без нагрузки ни один агрегат нормально работать не будет. В твоих объяснениях воды много, толку никакого.
Ну конечно по давлению (манометру). Да , конденсации 40 гр. Да по давлению. Нормальный спец. понял бы, а ты тут придираешься. И читай не через строчку, а полностью,. указыввал я переохлаждение. И на счет нагрузки же писал, что без нагрузки может работать , но не долго. Кстати новые образцы осушителей работать могут без нагрузки большое время (несколько часов) , принцип оттайки по другому сделали.
Да дело не в том, способно ли оборудование работать без нагрузки или нет! Рабочие параметры будут значительно отличаться, особенно если с КТ а не с ТРВ. А ответа на этот вопрос ты так и не дал.
Алексей1980, чудес в холодилке не бывает и в предыдущих постах перечислено всё что может мешать нормальной работе хол. установки. А также было заменено тобой всё кроме испарителя. Но у испарителя может нарушится только теплообмен, и если холод не передаётся воздуху, то он должен возвращаться в компрессор вызывая его сильное охлаждение. Что-то не сходитьсяв ваших ответах, при неработающем испарителе агрегат будет постоянно на оттайке, а греется из-за того что нет KVL.
На сколько представляю осушители сжатого воздуха (из того, что попадалось)... испаритель на утечку проверяли? Течеискатель там не канает... Кстати, ИМХО проверять надо на приличном расходе сжатого воздуха через осушитель - иначе теплопритоков к испарителю - ноль, сов семи вытекающими...
мне такой попадался:
PA260003.jpg
под белой "колбой" из пенопласта находится испаритель, который, между прочем, 16 бар по воздуху выдерживает... у этого маленького расход воздуха (сжатого) до 3 м3/мин
кстати, что за оттайку ты имеешь в виду? я так понял ты ранее писал:
как это происходит оттайка - если горячие пары подаются не на вход в испаритель, а на всас компрессора??
я видал у одного осушителя был регулятор производительности компрессора - данфоссовский KVC...
фото б внутренностей кинул
Последний раз редактировалось Андрей-холодильщик; 13.09.2012 в 22:57.
Уметь и знать за плечами не таскать!
у данфосса есть схемка, где горячий газ подаётся после испарителя, но там куча всего ещё и тут наврятли она применяется.
нужна гидравлическая схема с указанием температур и давлений, потребляемый ток компрессора,
могли при монтаже банально перепутать трубки или ещё чего и тогда наврятли догадаешся не видя агрегат.