    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста. Попался Фреон 12 с кислотой. ...
    Юрьич, кислота пАром долго висеть не будет... А жидкость выдавишь, если перевернуть баллон (как газолин из баллона для ПБС).
    Но вероятнее что там штатная бодяга: 66% 22-го, и по 15 % 12-го и 134а, остальное горючие газы и неконденсаты. Цифры примерные. Характерное проявление такого - вначале идет засорение фильтра крупным порошком через пару недель после заправки, меняешь фильтр, и через месяц вылетает по клапанам Данфосс 7-ка, мой коллега проверил, я подключался к проблеме. Другие компрессора не страдали. Причем порошка явно больше, чем ржавчины в агрегате - чайная ложка не предел. Проблема вылезла на последней трети баллона по объему. Причем не сразу, и последствия естественно растянутые неопределенно.

  2. #22
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Юрьич, кислота пАром долго висеть не будет... А жидкость выдавишь, если перевернуть баллон (как газолин из баллона для ПБС).
    Но вероятнее что там штатная бодяга: 66% 22-го, и по 15 % 12-го и 134а, остальное горючие газы и неконденсаты. Цифры примерные. Характерное проявление такого - вначале идет засорение фильтра крупным порошком через пару недель после заправки, меняешь фильтр, и через месяц вылетает по клапанам Данфосс 7-ка, мой коллега проверил, я подключался к проблеме. Другие компрессора не страдали. Причем порошка явно больше, чем ржавчины в агрегате - чайная ложка не предел. Проблема вылезла на последней трети баллона по объему. Причем не сразу, и последствия естественно растянутые неопределенно.
    Бодяжный точно. И кислота вылезла ,правду говоришь,не сразу. в середине баллона Кислота,потому что ЕДКИЙ запах фосгена и зеленоватое масло при сгорании мотора через 2-3 мес. Что делать с оставшимися баллонами......

  3. #23
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Boris1970 Посмотреть сообщение
    Да будь добр.
    На баллонах написано HF100701A и HF101220A....

  4. #24
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    проведи параллель между этим запахом и кислотой. я нихрена не понял. просто знаю что процентов 80 китайчатского 12-палёнка. а может сейчас уже и больше. и насрать какая фирма продаёт.. уже не берём вобще-406 короче заместо него.
    Кислота,как я думаю, попадая вместе с фреоном за 2-3 мес. разьедает обмотки движка и он сгорает с запахом фосгена. Масло сливал.Оно дурно пахнет и имеет ярковыраженный зеленоватый оттенок..

  5. #25
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    ,как я думаю
    это ключевое слово)) а не факт что там именно кислота.. выкинь этот бадяжный газ вот и всё.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  6. #26
    Местный
    Регистрация
    28.08.2011
    Сообщений
    109

    По умолчанию

    У меня друг на такой фреон попал .Компрессоров по гарантии поменял .Три месяца отрабатывают и масло зеленое.Хорошо что в основном СК.

  7. #27
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    МихаилЮр, конечно бредовое предположение.. а нету ли там в баллоне УФ присадки зелёной как бывает в 134?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  8. #28
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    МихаилЮр, конечно бредовое предположение.. а нету ли там в баллоне УФ присадки зелёной как бывает в 134?
    Ну ты загнул. !!! Хорошо,откуда фосген в сгоревшем моторе??? Который проработал 2-3 мес. Ставил антикислотникdeNa 82(большой 10-12 см)..Потом снимал,разрезал. Шарики почти все черные.....

  9. #29
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    Бодяжный точно. И кислота вылезла ,правду говоришь,не сразу. в середине баллона Кислота,потому что ЕДКИЙ запах фосгена и зеленоватое масло при сгорании мотора через 2-3 мес. Что делать с оставшимися баллонами......
    Тогда только на технические цели: опрессовка, поиск течей в смеси с азотом, продувка, первичная промывка системы после засорения...
    Газоанализаторы поблизости - есть? Сумму теряешь приличную, есть смысл пробежаться на эту тему.

  10. #30
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Тогда только на технические цели: опрессовка, поиск течей в смеси с азотом, продувка, первичная промывка системы после засорения...
    Газоанализаторы поблизости - есть? Сумму теряешь приличную, есть смысл пробежаться на эту тему.
    Думаешь на опрессовку пойдет??Баллоны c R 12 пока отложил в сторону. Но дело в том,что баллоны с 12 фреоном покупались в разное время и наверняка есть те,которые не с кислотой. Как отделить зерна от плевел...Сейчас Работаю с 406а...Да и 5 баллонов по 13 кг жалко выбрасывать...Газоанализат� �ра нет.....

  11. #31
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Почему ж не пойтить? Потом будет вакуумирование, и последствия будут... МММММ... смягчены...
    Кстати эту паленку заправлял жидким или пАром?

  12. #32
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Почему ж не пойтить? Потом будет вакуумирование, и последствия будут... МММММ... смягчены...
    Кстати эту паленку заправлял жидким или пАром?
    Только жидким заправляю...

  13. #33
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    откуда фосген в сгоревшем моторе?
    Юрич, у тебя чё нос газоанализатор?)) почему ж это конкретно "фосген"? проводишь аналогии с разложением в пламени хлорфторсодержащих фреонов? если так то это не совсем правильный вывод... там кроме "следов фосгена" мама не горюй чего есть. например тетрафторэтилен, хлористый водород, фтористый водород-последний скорее и воняет.. хотя хз. кстати ФВ похоже опасней фосгена при разложении-больше его просто http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4940.html
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  14. #34
    Местный
    Регистрация
    28.08.2011
    Сообщений
    109

    По умолчанию

    Еще номер на баллоне в коллекцию HF110105A.

  15. #35

    По умолчанию

    Может луче фреон покупать там где перед продажам проверяют на газоанализаторе, я так и делаю. Хотя все баллоны с Китая приходят

  16. #36
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Кстати насчет фосгена да: его из 134а просто не будет, потому что он получается при разложении при нагреве R12 свыше 350-400 град. Вот наколка, из чего он...

  17. #37
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bait Посмотреть сообщение
    Еще номер на баллоне в коллекцию HF110105A.
    Может у них вся партия HF кислотная. Сегодня нашел баллон с фреоном 12-JB серии. КАК убедиться,что он не кислотный???НЕ хотелось бы выбросить ребенка вместе с водой....

  18. #38
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Юрьич, 99%, что фреон без кислоты, но в процессе работы от перегрева по разным причинам (высокое давлене всаса, например) происходит обугливание обмоток, пробой по саже и искрение...

  19. #39
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Вода??
    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Юрьич, 99%, что фреон без кислоты, но в процессе работы от перегрева по разным причинам (высокое давлене всаса, например) происходит обугливание обмоток, пробой по саже и искрение...
    Может вода?? Может ли что то дать заправка через антикислотник??

  20. #40
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    Может вода??
    чё прихват есть? если нет то вряд ли. ищи газоанализатор если бодяга эта тебе дорога..))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

Страница 2 из 17 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Фреон 410
    от ArtemBRDN в разделе Продажа расходки
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.09.2018, 07:54
  2. 507 фреон!!!!
    от Sergey @ в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.01.2015, 22:32
  3. Фреон R22
    от fedylka11 в разделе Расходные материалы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.06.2012, 11:27
  4. фреон р22
    от holodec в разделе Продажа расходки
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.10.2010, 20:35

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •