Кто сталкивался с роспотребнадзором по уровню шума . Супермаркет на первом этаже. Вынес на улицу три конденсатора от горок .Год работали потом какая_то пенсия на досуге решила написать жалобу.
Кто сталкивался с роспотребнадзором по уровню шума . Супермаркет на первом этаже. Вынес на улицу три конденсатора от горок .Год работали потом какая_то пенсия на досуге решила написать жалобу.
если бы у меня шумело под окном-я бы первый написал)) у нас бывает ещё вариант-из пневматики влепить-были случаи... по теме сам то как считаешь-шумит? если да-то как? "звон"клапанов передающийся через конденсатор или шум вентиляторов (стук разбитых втулок)? выкладывай уж всё что знаешь-или жди "шумомеров" зы: я точно знаю-"весёлое" это дело))
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Три конденсатора почти игрушечные от трёх плюсовых горок . По два моторчика 16 ват крыльчатки по250. Шум идёт в основном из зала по трубе от компрессоров . Как вот его убрать? Замер делали в квартире на втором этаже .Говорят превышает нормы многократно . Конденсаторы висят под лоджией этой квартиры .Стоишь рядом днём естественный уличный фон звук от них перекрывает.Опускать к земле будут всю грязь в себя собирать, да и доброхотов сразу найдётся .
А если над ними, экранчик какой нибудь шумопоглощающий замутить?
не поможет, там шум и вибрация передаются через бетонные перекрытия. Трубки во флекс, особенно где они через стену проходят, желательно петлю виброгасящую на обоих трубках изобразить, между конденсатором и кронштейнами к которым он к стене крепится виброгасящие прокладки хотя бы из резины сделать и регулятор скорости врещения вентиляторов конденсатора обязательно. Шум в основном ночью слышен, когда тишина, а ночью оно прохладнее и вентиляторы всяко медленнее крутиться будут. А с потребнадзора акт замеров уровня шума надо взять официальный, чего они там намерили. Я в архив выкладывал новый СанПин, там уровень шума для жилых зданий есть. Вот и сравнить.
панель двоечка пенопласт от кондея метр соседи спят
не мешай бабушке жить . дай ей шанс
глушитель (muffler) на нагнетание. если трассы короткие то всё-бабка будет спать. http://holodforum.ru/showthread.php?...E8%F2%E5%EB%FC
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
У меня такая же проблема появилась с бабкой. Только конденсатор один на стене висит. Всем всё нормально, одной бабке мешает. Это есть такое понятие "Синдром увиденого у соседа хорошего урожая" он там капусту рубит а мы типа корешки собираем. Тут дело не только в шуме, а ещё в уровне жизни и сознании.
если отверстия в стене, где проходят трубы запенены то шум - гарантирован.[/QUOTE]
Интересно почему гарантирован шум. пена по идеи должна гасить вибрацию и шумы
Переносили ,правда агрегаты от боннеты и двух горок в подвал.Повесили на кронштейны на стену.Выше нормы +4 Дб.Далее под кроншт.резину .Тоже самое.Поставили на ДЕРЕВЯННУЮ подставку - как к бабушке сводили.
Я к чему ?Весь звук идет по бетону.Агрегаты на виброподушки,конденсаторы ,если есть возможность Не на стену.Отверстия под трубы побольше,чтоб не касались.И замер официально!!!
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Ставить увеличенный конденсатор с низко оборотистыми вентиляторами. И тогда будет счастье и бабушке и монтажнику.
если слышны компрессора, то нужно ставит глушители шума. http://polar.com.ua/ru/catalogue/500/