Показано с 1 по 8 из 8

Тема: TAJ 4511Y

  1. #1

    По умолчанию TAJ 4511Y

    Агрегат на базе этого компрессора называется вроди TAJ 4511Y HP никаких шильдиков нет. Агрегат видно что заводской а не самопальный. Стоит в печи для плат Hotflow 5. Накрылся вентилятор конденсатора (вентилсятор без шильдика) и сам компрессор. Система с рессивером, 2мя испарителями (подключены последовательно, трв.

    Вопрос: какой по мощности нужен вентилятор на конденсатор и какова норма заправки относительно вместительности рессивера?

  2. #2

    По умолчанию

    Должно быть то.
    514QU-T.pdf

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо, он самый, а по заправке там ни слова не нашёл(

  4. #4

    По умолчанию

    Заправку придется подбирать, можно начать с 1-1,5кг + какая длинна магистралей, особенно жидкостной. Не забудь про замену фильтров и возможно понадобится добавка масла.

  5. #5
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от edelwais Посмотреть сообщение
    возможно понадобится добавка масла.
    вопрос насущный.. как считаешь в герметики без стекла сколько добавлять?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  6. #6

    По умолчанию

    Разве в новом компрессоре не идёт норма заправки масла?

  7. #7

    По умолчанию

    Если утечки не было, то масло не надо добавлять. Много масла вызывает потерю существенную по производительности.
    Заправляй по давлению. Качни 1 кг и включай. Смотри при работе если давление упадет ниже 1.5 бара, то еще добавь. И так доведи всас до давления в соответствии с кипением.

  8. #8

    По умолчанию

    abladablad,
    ...сорри, вчера упахался и не въехал до конца в вопрос. Новый компрессор идет с заправкой масла.