Тема: проблема с LG-Т18 LH

  1. #1

    По умолчанию проблема с LG-Т18 LH

    Кондей работает на всех режимах нормально , но только 3-4 минуты, после вырубается полностью . Светодиодный индикатор выдаёт ошибку "включена система защиты компрессора от перегрузки". Ещё такой момент ,газовая труба перепаяна из 5/8" в 1/2" может быть причиной?

  2. #2

    По умолчанию

    Ток потребления компрессора замерь, может он труп давно ? Хотя, если :
    Цитата Сообщение от олег-vrn Посмотреть сообщение
    Кондей работает на всех режимах нормально
    Вариантов много. Раскрой тему, опиши подробно что и как.

  3. #3

    По умолчанию проблема с LG T18 LH

    кондей отработал 6 лет. после того как его ктото обслужил, он прекратил работать в норме. мы сменили плату, сменили фреон, промыли кёрхером, сменили вентилятор,еге походу зимой запустили 2 лопасти были надломаны,все датчики температуры в норме.

  4. #4
    Заблокирован
    Регистрация
    13.06.2010
    Сообщений
    2,902

    По умолчанию

    ток какой ? компрессора

  5. #5

    По умолчанию

    над смотреть. так он же запускается и работает 3-4мин

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от олег-vrn Посмотреть сообщение
    над смотреть. так он же запускается и работает 3-4мин
    Если работает - оставь как есть. Если хочешь отремонтировать - найди причину срабатывания блокировки компрессора.

  7. #7

    По умолчанию

    хочется довести до ума,слишком много затрат! какие ещё мугут быть варианты с блокировкой компроссора?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от олег-vrn Посмотреть сообщение
    хочется довести до ума,слишком много затрат! какие ещё мугут быть варианты с блокировкой компроссора?
    Тебе все перечислить или все же начнешь что-то предпринимать для решения вопроса ?

  9. #9
    Заблокирован
    Регистрация
    13.06.2010
    Сообщений
    2,902

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Santyago Посмотреть сообщение
    Тебе все перечислить или все же начнешь что-то предпринимать для решения вопроса ?
    Это из стой серии хочу все знать но не знаю с чего начать !!

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от леонид1014 Посмотреть сообщение
    не знаю с чего начать
    Дык, сказали уже, вроде с чего . . .

  11. #11
    Пользователь
    Регистрация
    27.03.2012
    Сообщений
    64

    По умолчанию

    А для чего газовую трубу на меньший диаметр меняли ? Мерий пусковой и рабочий ток.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kapilyR Посмотреть сообщение
    А для чего газовую трубу на меньший диаметр меняли ? Мерий пусковой и рабочий ток.
    магистраль для другой модели заложили, в итоге установили помощнее, хвосты пришлось напаять 5/8".

  13. #13

    По умолчанию

    как правильно проверить рабочий и пусковой ток?

  14. #14
    Заблокирован
    Регистрация
    13.06.2010
    Сообщений
    2,902

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от олег-vrn Посмотреть сообщение
    как правильно проверить рабочий и пусковой ток?
    амперметром ..

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от леонид1014 Посмотреть сообщение
    амперметром ..
    я неспрашиваю чем. куда тыкнуть и какие показатели должны быть?

  16. #16
    Пользователь Аватар для lix_ekb
    Регистрация
    16.08.2012
    Сообщений
    55

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от олег-vrn Посмотреть сообщение
    я неспрашиваю чем.
    а зря. токовые клещи вам нужны. меряете на фазном проводе. а лучше, примите в качестве совета, - вызовите спецов. ибо показатели нарисованы на НБ.

Похожие темы

  1. проблема с тим-о1
    от moicey в разделе Indesit
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 15:00
  2. проблема с ларем
    от nik8000 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.08.2011, 00:40
  3. Проблема с Eliwell Plus 974
    от Валера72 в разделе Eliwell
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 15:23
  4. Проблема с ХК LG GR-389 SQF
    от Nikols в разделе LG
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.01.2010, 15:35
  5. проблема
    от sneg в разделе NORD
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 18:55

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •