    По умолчанию первый монтаж-помогите советами

    Ситуация такая-нужно смонтировать камеру для недлительного хранения туш БРС при температуре от(-10) до(-15).Комната в 1.5 кирпича:внешняя изоляция стен-пенопласт 5 мми штукатурка,внутренняя-стекловата с фольгой 5 см,гипсокартон,керамическа я плитка,потолок и пол-стяжка на 15 см слое керамзита и плитка.Заказывали оборудование через знакомого поставщика запчастей к бытовым приборам.Ранее занимались в основном бытовыми холодильниками.Из Харькова выслали следуещее:
    -агрегат "L'Unite Hermetiqua",R404А,220V,Iном=11А;
    -испаритель дуйный производства Китай на 2 вентилятора по 150 Вт;
    -фреон 404А;-ТРВ "Alco"на404;соленоид;глазок;-suction line accuvulator RSPQ-205;-filter drier 165S на 22,407,502;-dehydrator 084\MG2323;элетронный блок eliwell-id974lx.
    Подскажите,правильно ли подобрано оборудование и расшифруйте,что за фильтры и в какой очередности их впаивать.Также если есть сбросьте инструкцию по подключке и настройке блока.

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    мало данных для расчёта-нет мощностей по холодопроиизводительности . а по арматуре почитай книгу патрика котзаогланиана сдесь в библиотеке-там всё есть многое поймёшь.

  3. #3
    Холодильщик Аватар для villain
    Регистрация
    28.04.2008
    Сообщений
    843

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от freezer Посмотреть сообщение
    элетронный блок eliwell-id974lx.
    Цитата Сообщение от freezer Посмотреть сообщение
    есть сбросьте инструкцию по подключке и настройке блока.
    Инструкция есть в архиве

  4. #4
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    нужны размеры камеры, материал термоса и марка компрессора, и марка или производительность дуйки при твоем кипении и типе фреона, а вся остальная арматура - стандарт, читай котзаогланианина

  5. #5
    Пользователь Аватар для Holodokkk
    Регистрация
    09.09.2009
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    Без даных компрессора трудно что то сказать! Нужна его мощность!

  6. #6
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    Радость

    если не знать работу гидравлической системы что то советовать бесполезно. ну соберёшь........как настраивать как обслуживать будешь? учите матчасть..!

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    15.11.2008
    Сообщений
    45

    По умолчанию

    как же вам подбирали компрессор без габаритов камеры ? изоляция для н/т камеры слаба .

Похожие темы

  1. помогите советами!
    от medvedeviv в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.08.2017, 20:54
  2. Samsung RF36SBSW c такой проблемой сталкиваюсь в первый раз. Помогите
    от IceMaster в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 29.03.2015, 17:03
  3. мой первый монтаж,подскажите (93 витрины с выносным агрегатом)
    от ivank в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.08.2010, 19:04

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •