Показано с 1 по 7 из 7

Тема: ACB 202 не набирает заданную температуру

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    08.09.2009
    Сообщений
    3

    По умолчанию ACB 202 не набирает заданную температуру

    после зарядки моноблока Acb202 хладоном R22, моноблок не набирает заданную температуру. хладон заряжал по весу(800гр).

  2. #2
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    а что предшествовало заправке? по какой причине?
    каково давление на всасе? какое давление на нагнетании? ( у моноблока есть клапан шрёдера на высокой стороне, если кто-то не убрал).

  3. #3
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    наверное главный вопрос-а раньше то он набирал температуру желаемой уставки???

  4. #4
    Новичок
    Регистрация
    08.09.2009
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    заряжал именно из-за клапана на высокой стороне(не стал держать,т.е пропускал).температуру набирал до -17.

  5. #5
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rus16 Посмотреть сообщение
    а что предшествовало заправке? по какой причине?
    каково давление на всасе? какое давление на нагнетании? ( у моноблока есть клапан шрёдера на высокой стороне, если кто-то не убрал).
    сделай это будет о чём говорить

  6. #6
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Бывает, конечно, что золотник начинает травить. Поменяй его, всего-то делов. Или колпачок покрепче закрути. А убирать такие вещи, право, не стоит. С их помощью можно оценить работоспособность агрегата.
    И все-таки, вопросы остались открытыми:
    ...каково давление на всасе? какое давление на нагнетании? ( у моноблока есть клапан шрёдера на высокой стороне, если кто-то не убрал).
    А если так, на шару, то два варианта: забит фильтр; забита капилярка.

  7. #7
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    вот вспоминаю у этой машины вродь две капиллярки если не путаю....... погляди по обмерзанию бывает одна забивается... кстати фильтр меняется всегда при вмешательстве в систему крепче спишь потом .

Похожие темы

  1. Холодильник-Витрина не держит (набирает) заданную температуру
    от TriDen в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.01.2020, 22:13
  2. морозильный ларь Laboratory freezer LAB 31 не набирает заданную температуру
    от djzakdell в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.01.2015, 20:10
  3. id974lx не держит заданную температуру
    от denlaz в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 11.11.2012, 00:28
  4. Panasonic CS/CU-HE9NKD не держит заданную температуру
    от pakalex в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 08:27
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2012, 14:45

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •