Вообщем у нас на работе разгорелся спор нужен ли концевик на включение и отключение компрессора в низко-температурной камере!Кто как думает?
Вообщем у нас на работе разгорелся спор нужен ли концевик на включение и отключение компрессора в низко-температурной камере!Кто как думает?
Просто есть один индивид,который против концевиков!мол из-за этого компрессор быстрее полетит и камера работает не стабильно,а вроде когда компрессор постояннор молотит все путем будет
Что управляет компрессором? Какой контроллер? Если есть возможность, установите концевик через DI контролера. Нет- дополнително реле времени на задержку включения или отключения. Плюсов больше, чем минусов!
Процессор Рива Колд аналогичный 974 эливелу
Просто видно хотят что бы работал как простой холодильник!оттайка раз в 6 часов на 35 минут!а так на постоянку
Скажу так, концевик не помешает, если при этом компрессор не "циклит"
Социальные закладки