Марка кондиционера AB-H1208VAO.
При включении на пульте отображается ошибка CH 48. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина неисправности. Заранее благодарен.
Марка кондиционера AB-H1208VAO.
При включении на пульте отображается ошибка CH 48. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина неисправности. Заранее благодарен.
В общих кодах ошибок LG:
CH48 - Outdoor unit discharge and air sensor both unplugged (в наружном блоке термисторы нагнетания и наружного воздуха оба отсоединены (в обрыве?)).
В СМ на B120AH:
48 - Outdoor: S-Pipe Sensor(open/short) (в наружном блоке обрыв/замыкание термистора всасывающей трубы).
Можете взглянуть на плату, а заодно и термисторы прозвонить.
Я сначала тоже грешил на термистор всасывающей трубы, и действительно был обрыв проводки, но после устранения данной неисправности ошибка не исчезает, думал уже полностью заменить термистор, но к сожалению не знаю какой подобрать. Вы случайно не в курсе какая марка термистров подойдет? при температуре примерно 20-23 градусов он выдает 5к
По part number'у значится, как
- 6323A20020Q - COMP-A DISCHARGE,SUCTION,
- 6323A20020P - CONDENSER, AMBIENT TEMP,
- 6323A20020R - COMP-B DISCHARGE.
Похоже, что они даны парами, как подключаются к плате.
Вот Вам сопротивления отключенных и вольтажи подключенных термисторов в зависимости от температуры (правда, из кодов ошибок п/пром. серии 2007 года):
1. Нагнетание
2. Всасывание, конденсатор
3. Воздух
На Вашем месте я бы все-таки копнул в сторону неисправности именно пары термисторов "disch.+air".