ozmaid, Инвертор не должен обмерзать, если это "правильный" инвертор. Для того он и нужен - плавно регулировать мощность.
Если решишься поставить тот Gree - отпишись о результатах, может тебе повезет. Но я бы не стал испытывать судьбу.
Ничего не надо платить. У каждого вида оборудования есть рабочий температурный диапазон. Если сервер прекрасно работает при +23, зачем выгонять температуру в серверной на 18? Если же низкая температура изначально задана, тогда на экономии серверную не выхолодишь. Тут уже денег не жалей плюс дублирование.
Как вариант поставь вариатор должен помочь
ozmaid, у меня в серверных температура 22 или 20 градусов , всё дело в том , что у пола , где сервер берёт воздух вентиляторами для охлаждения, температура от +18.
с сервирами я сталкиваюсь раз в неделю само по себе наличие зимнего старта тебя обезопасит во многом и еще я бы настоял на наличие еще одного резервного сплита и пусть это будет DAIKIN уже с зимним стартом
Зимник еще ни разу ни кого не спасал от слабого испарителя.
Только разгрузка компрессора увеличенный испаритель, уменьшенный компрессор и попадание в перегрев выше 5 К спасут компрессор.
nick770, зимний старт он же зимний комплект. Регулятор давления конденсации, подогреватель картера компрессора и подогреватель дренажа.
muravei77, R13а, я в курсе, давно проверено! Просто спросили что такое зимний старт, я ответил.
мысли вслух: если пойти от обратного и завысить давление конденсации (без фанатизма), производительность компрессора упадет