muravei77, у меня сейчас подобная история с Даичи и кентатсу касетой 14 кВт. Тоже низкое давление всаса и обмерзание. Приезжал на объект их сервисный инженер, я ему все подробно объяснил - сказали что будут менять!
muravei77, у меня сейчас подобная история с Даичи и кентатсу касетой 14 кВт. Тоже низкое давление всаса и обмерзание. Приезжал на объект их сервисный инженер, я ему все подробно объяснил - сказали что будут менять!
а вот с вертексом и другим подобным "мусором" не получается.. отправляли в их "сервисный" центр аж в самой москве.. в заключении написали чтобы мы "увеличили расход воздуха через испаритель путём устранения паразитных притоков" что сиё значило выяснить не удалось. какая жопа..
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Менять смысла нет. Любой бытовой кондиционер не рассчитан для серверной. Низкая влажность +18 град и фактически любой бренд будет обмерзать по всасу.
ozmaid,делать надо ЖЕСТОКО.
Мне более опытные мастера СКАЗАЛИ ,что делать надо так, и так.
Вы попадаете на деньги.
По другому я делать не БУДУ.
КАЧЕСТВА не будет.
Мне плевать(грубо) куда хотите туда и обрашайтесь.
Я (лично Я) хорошо НЕ сделаю.
А Я - свой труд и себя уважаю.
Мне проще ничего не делать и пить кофе(чай) в мастерне !
Или делаем как я сказал,или ...(.....)
Основные требования
* Температура в помещении должна быть в пределах от +18 до +24 °С, для этого необходимо кондиционирование воздуха.
Влажность воздуха в серверной должна быть в пределах от 40 % до 55 % без конденсации влаги; скорость изменения влажности 6 % в час.
Запылённость не должна превышать 0,0001 г/м
Давление в серверной должно превышать давление в соседних помещениях. Рекомендуется превышение давление не менее 147 Па.
Уровень освещения должен составлять не менее 500 лк, измеренном на высоте 1 метр в горизонтальной плоскости
Уровень электромагнитного излучения не должны превышать 3 В/м во всех диапазонах частот
Для определённых видов оборудования и кроссовых необходимо ограничить вибрацию.
И вообще в серверных не должны находиться люди, а у нас может быть что угодно и называться серверной. У Теле2 к примеру в серверных всего один кондиционер . В основном в серверных живут Дайкин.
у меня в квартире, в комнате 10м2 стоят 2 сервера, и пара стационарных компа, кондиционера вообще нет, жара летом до 35. Все работает и так))
Инвертор разгрузится и ниче обмерзать не будет.
Для серверной единственный выход - внутренний блок на размер больше наружного. В этом варианте он будет работать достаточно корректно при низких температурах. Проверено.
ozmaid, Сколько раз еще нужно потратить по 20.000 руб что бы добиться результата?