Тема: SOS!!! Обледенении испарителя!

  1. #21
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    muravei77, у меня сейчас подобная история с Даичи и кентатсу касетой 14 кВт. Тоже низкое давление всаса и обмерзание. Приезжал на объект их сервисный инженер, я ему все подробно объяснил - сказали что будут менять!

  2. #22
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    muravei77, у меня сейчас подобная история с Даичи и кентатсу касетой 14 кВт. Тоже низкое давление всаса и обмерзание. Приезжал на объект их сервисный инженер, я ему все подробно объяснил - сказали что будут менять!
    а вот с вертексом и другим подобным "мусором" не получается.. отправляли в их "сервисный" центр аж в самой москве.. в заключении написали чтобы мы "увеличили расход воздуха через испаритель путём устранения паразитных притоков" что сиё значило выяснить не удалось. какая жопа..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  3. #23
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Менять смысла нет. Любой бытовой кондиционер не рассчитан для серверной. Низкая влажность +18 град и фактически любой бренд будет обмерзать по всасу.

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    15.06.2012
    Сообщений
    87

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Менять смысла нет. Любой бытовой кондиционер не рассчитан для серверной. Низкая влажность +18 град и фактически любой бренд будет обмерзать по всасу.
    И что же делать?

  5. #25
    Местный
    Регистрация
    04.02.2012
    Сообщений
    954

    По умолчанию

    ozmaid,делать надо ЖЕСТОКО.
    Мне более опытные мастера СКАЗАЛИ ,что делать надо так, и так.
    Вы попадаете на деньги.
    По другому я делать не БУДУ.
    КАЧЕСТВА не будет.
    Мне плевать(грубо) куда хотите туда и обрашайтесь.
    Я (лично Я) хорошо НЕ сделаю.
    А Я - свой труд и себя уважаю.
    Мне проще ничего не делать и пить кофе(чай) в мастерне !
    Или делаем как я сказал,или ...(.....)

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    +18 град
    Эта температура должна быть в серверной или варианты есть ?

  7. #27
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Основные требования

    * Температура в помещении должна быть в пределах от +18 до +24 °С, для этого необходимо кондиционирование воздуха.
    Влажность воздуха в серверной должна быть в пределах от 40 % до 55 % без конденсации влаги; скорость изменения влажности 6 % в час.
    Запылённость не должна превышать 0,0001 г/м
    Давление в серверной должно превышать давление в соседних помещениях. Рекомендуется превышение давление не менее 147 Па.
    Уровень освещения должен составлять не менее 500 лк, измеренном на высоте 1 метр в горизонтальной плоскости
    Уровень электромагнитного излучения не должны превышать 3 В/м во всех диапазонах частот
    Для определённых видов оборудования и кроссовых необходимо ограничить вибрацию.

    И вообще в серверных не должны находиться люди, а у нас может быть что угодно и называться серверной. У Теле2 к примеру в серверных всего один кондиционер . В основном в серверных живут Дайкин.

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    у нас может быть что угодно и называться серверной.
    Ок. Спасибо за инфу. Согласен, что как должно быть и как есть это две большие разницы.
    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    В основном в серверных живут Дайкин.
    Определенная модельная линейка или пофиг ?

  9. #29
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Santyago Посмотреть сообщение
    Определенная модельная линейка или пофиг ?
    В основном 25 , так уж получается , парою и через блок согласования , естественно с зимним комплектом, только охлаждение . Работают попеременно или парой в случае повышения температуры сверх установленной . Серверные МТС , Биллайн , УВД МВД РФ , РЖД.

  10. #30
    Пользователь
    Регистрация
    15.06.2012
    Сообщений
    87

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 123vlad Посмотреть сообщение
    ozmaid,делать надо ЖЕСТОКО.
    Мне более опытные мастера СКАЗАЛИ ,что делать надо так, и так.
    Вы попадаете на деньги.
    По другому я делать не БУДУ.
    КАЧЕСТВА не будет.
    Мне плевать(грубо) куда хотите туда и обрашайтесь.
    Я (лично Я) хорошо НЕ сделаю.
    А Я - свой труд и себя уважаю.
    Мне проще ничего не делать и пить кофе(чай) в мастерне !
    Или делаем как я сказал,или ...(.....)
    Ну как правило у меня такая же позиция! спасибо!

  11. #31

    По умолчанию

    у меня в квартире, в комнате 10м2 стоят 2 сервера, и пара стационарных компа, кондиционера вообще нет, жара летом до 35. Все работает и так))

  12. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Менять смысла нет. Любой бытовой кондиционер не рассчитан для серверной. Низкая влажность +18 град и фактически любой бренд будет обмерзать по всасу.
    а инвертор будет тоже обмерзать?

  13. #33
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Инвертор разгрузится и ниче обмерзать не будет.

  14. #34

    По умолчанию

    Прецизионник не будет обмерзать

  15. #35
    Пользователь
    Регистрация
    15.06.2012
    Сообщений
    87

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    Влажность воздуха в серверной должна быть в пределах от 40 % до 55 % без конденсации влаги
    Ну а если вкл. режим осушения? как то делу поможет?

  16. #36
    Местный
    Регистрация
    04.02.2012
    Сообщений
    954

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ozmaid Посмотреть сообщение
    Ну как правило у меня такая же позиция! спасибо!
    Можно ещё злее сказать.
    Если интересно,подскажу.
    забыл сказать - только в личку!

  17. #37
    Пользователь
    Регистрация
    15.06.2012
    Сообщений
    87

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Инвертор разгрузится и ниче обмерзать не будет.
    Ну а если поставить LGEN CSH-18SDi Inverter R410a, не спрашивайте почему LGEN опять, надо ставить это фуфло по договору, делу поможет???

  18. #38

    По умолчанию

    Для серверной единственный выход - внутренний блок на размер больше наружного. В этом варианте он будет работать достаточно корректно при низких температурах. Проверено.

  19. #39
    Пользователь
    Регистрация
    15.06.2012
    Сообщений
    87

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Для серверной единственный выход - внутренний блок на размер больше наружного. В этом варианте он будет работать достаточно корректно при низких температурах. Проверено.
    Я как бы понял, но имеем что имеем. я тут про инвертор спрашивал, с ним как будет то???

  20. #40

    По умолчанию

    ozmaid, Сколько раз еще нужно потратить по 20.000 руб что бы добиться результата?

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. переделка испарителя
    от а.борисыч в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 21:10
  2. проектирование испарителя
    от xaiamo в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 23:14
  3. Расчет испарителя
    от Стан в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.10.2014, 16:43
  4. Замена испарителя!
    от Issel в разделе Вопрос
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.08.2012, 22:44
  5. замена испарителя