Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 37

Тема: Нормальная температура выходящего воздуха на lg s 12lhpt

  1. #1

    По умолчанию Нормальная температура выходящего воздуха на lg s 12lhpt

    Всем привет!
    Хотел бы узнать мнение компетентных людей по следующему вопросу.
    Конд LG s12LHPT.
    Измерил температуру выходящего из внутреннего блока воздуха, получил 11.5 градусов. В комнате при этом 23 градуса, на улице около 38 градусов. нормальная ли это температура при таких условиях или что-то не так? Стоит ли беспокоиться? Вечером, когда температура на улице стала 28 градусов, выход стал 8.6 градусов при комнатной температуре в 20 градусов.

  2. #2

    По умолчанию

    Тут прямо по Михалкову - ничего не надо делать.

  3. #3

    По умолчанию

    А я бы сказал маловата разница. 14 градусов было бы лучше. а то 12 как то слабовато.

  4. #4
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Нормальная разница, если пашет 5 лет без техобслуживания!

  5. #5
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Работает то нормально, вот только нафига 20* при 28 на улице , а +23 при +38 на улице обеспечивают сопли и гарантируют простуду.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    вот только нафига 20*
    Я вообще включаю сплит дома на 25. Этого вполне достаточно!

  7. #7

    По умолчанию

    Кондиционер новейший, установили в начале лета. Тока особенность в том, что на несмотря на 12 блок, установили трубки от 9-ки (я тут какое-то время назад создавал отдельную тему по этому поводу. Вот теперь пытаюсь выяснить, насколько нормально работает конд. Стоит ли установщику на голову садиться и заставлять переделывать как положено...
    Так вы говорите что разница входящего и выходящего воздуха должна быть около 14 градусов, а не 12?

  8. #8
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Ну опять же намекаю, что мало данных: тип фреона какой???

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Fenix2012 Посмотреть сообщение
    12 блок, установили трубки от 9-ки
    Аааа вон оно че.. Так параметры системы то немного изменились.. Походу по всасу труба меньшего диаметра чем надо?)))

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Ну опять же намекаю, что мало данных: тип фреона какой???
    R22

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    Аааа вон оно че.. Так параметры системы то немного изменились.. Походу по всасу труба меньшего диаметра чем надо?)))
    Типа да, но меня заверили что все будет ок и что какой-то опытный чувак, который уже 10 лет кондами занимается и работает в фирменном сервисном LG, сам у себя дома 3 двенадцатки с R22 установил с трубками 3/8. И клятвенно гарантирует что все окей будет

  12. #12
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Еще по БК учили, что нормальный перепад =10-14 град. Это зависит от многих условий, в том числе состояния агрегата.
    Если холодит нормально, я бы не спорил, потому что для спора нужны поверенные термометры, и определенные точки замера.

  13. #13
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Еще по БК учили, что нормальный перепад =10-14 град. Это зависит от многих условий, в том числе состояния агрегата.
    Если холодит нормально, я бы не спорил, потому что для спора нужны поверенные термометры, и определенные точки замера.
    режим конд.png
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Fenix2012 Посмотреть сообщение
    И клятвенно гарантирует что все окей будет
    да работать то он будет.. просто немного в другом режиме.
    Скорость протока газа изменилась, как следствие при снижении диаметра газовой магистрали. Теперь немножко подпирает так сказать. Кипение жидкого из за этого во внутряке чуток похуже. Грубо говоря эквивалент повышения давления. Если бы сильно заузил газовую получил бы еще один дроссель)))

  15. #15
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    да работать то он будет.. просто немного в другом режиме.
    Скорость протока газа изменилась, как следствие при снижении диаметра газовой магистрали.
    Фигня , салом смазать и пойдёт работать. сало то есть ?

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    сало то есть
    нема я потомственный москаль))

  17. #17
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    нема я потомственный москаль))
    ну я вроде тож, а сало люблю...))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    а сало люблю.
    У всех свои предпочтения)) Я более травоядный))

  19. #19

    По умолчанию

    а почему например хитачи на 12 модель использует 1/2 а митсубиси 3/8 ?

  20. #20
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dr. Lektor Посмотреть сообщение
    а почему например хитачи на 12 модель использует 1/2 а митсубиси 3/8 ?
    Одна ест мясо , вторая - травоядная . Надо внимательно читать наши размышления и делать умозаключения. Dr. Lektor-москаль , сало есть ?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подсос воздуха.
    от nobik в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.07.2018, 10:43
  2. Какая температура воздуха с внутреннего блока?
    от cucumber в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 11.01.2013, 05:04
  3. Нормальная ли это работа ?
    от Ивард в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2011, 19:33
  4. осушитель воздуха
    от frezenok в разделе Компрессоры
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 21:53
  5. Диамграмма Энтальпия-Температура (h-T) для ВОЗДУХА
    от WildC в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 20:23

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •