Тема: Управление ККБ 0-10В

  1. #1

    По умолчанию Управление ККБ 0-10В

    Доброго времени суток уважаемые!
    Есть масса приточек работающих с контроллерами Данфос, Regin, Раут и пр. В которых выходной сигнал управления ккб 0-10в. А сам ККБ (релейный) обычный наружный блок от сплита.
    При этом регулирование каскадное по приточному воздуху, у большинства случаев нет датчика темп. помещения.
    Мы используем преобразователи 0-10в в релейный сигнал + гистерезис. Выбираем любую точку переключения от 0 - 10в

    В итоге имеем:
    1) Не корректное управление.
    2) Опасность выхода из строя компрессора (при приближении к Т заданной происходит частое включение/выключение компрессора, очень короткая длительность паузы компрессора)

    Такой способ пригоден только чтоб спасти попу людям кто подбирал оборудование.
    Но абсолютно непригоден ранним утром и в межсезонье.
    Что можно посоветовать в данном случае? ( задержки пуска , защиты компрессора по Т испарения, реле давлений мы ставим как необходимый набор для таких ккб) Может есть ещё какие решения?Система.JPG

  2. #2

    По умолчанию

    У Кентатцу в наружных блоках некоторых моделей стоит плата электронная, которая и имеет функции задержек пуска и время между ними.
    Если имеете гистерезис, то в чем проблема? Сделайте его больше. Еще вариант - поставить все-таки датчик температуры воздуха в самом помещении. Это и более правильно, и инерция системы гораздо больше. Частые включения самоликвидируются.

  3. #3

    По умолчанию

    Да, с Вами абсолютно согласен, можно переставить датчик температуры приточного воздуха в помещение, это справедливо для инерционных систем где кратность воздухообмена невелика и вентиляция с охлаждением используется для подготовки воздуха ,чтоб не было холодных сквозняков иногда конденсата. А в случае небольших помещений например операционная , водолечебница, офисы и тп. где применяется центральное кондиционирование + воздухообмен одной установкой, там не получается таким способом поддерживать температуру с точностью 3-5 градусов. Для более стабильной работы приходится ставить температуру значительно ниже комфортной, а в режиме зима это ещё заметнее - или сильно холодно или жарко.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    25.11.2011
    Сообщений
    48

    По умолчанию

    А чем же плохо реле времени, которое решает все проблемы?

  5. #5

    По умолчанию

    Реле времени решает в основном чтоб компрессор не сгорел. А регулировка получается : вкл/выкл, вкл/выкл, вкл/выкл и в результате время работы компрессора и остывание испарителя определяет выделенную мощность установки. НО много случаев когда за время выключенного компрессора заходит столько тепла ,что очень не желательно.

    А как в мире решается вопрос если контролер выдаёт 0-10? Или везде приточки работают с чиллерами , инверторами, или ступеньчато управляя несколькими компрессорами?

    А есть контроллеры с дискретным выходом вкл/выкл но на дисплее отображается 0-100% ККБ и график используется ПИД , ПИ.

  6. #6

    По умолчанию

    По первому посту. Единственное решение - управляющий термометр в охлаждаемом помещении. Вариантов нет. Сейчас такая же проблема с десятком приточек на одном об[B]екте, будем выводить в помещения.
    Выход может быть еще в электронном управлении компрессором с помощью частотника, тема была, поищи. Как построить зависимости неясно, но наверно решаемо. Инвертора же работают!

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от allexxandr Посмотреть сообщение
    А как в мире решается вопрос если контролер выдаёт 0-10?
    наверное с помощью частотника.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    25.11.2011
    Сообщений
    48

    По умолчанию

    Так ведь если у Вас стоит реле времени ограничивающее время между пусками компрессора, то оно всеравно не даст пуститься компрессору даже если у Вас за это время повысилась таемпература в объеме.

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    По первому посту. Единственное решение - управляющий термометр в охлаждаемом помещении. Вариантов нет. Сейчас такая же проблема с десятком приточек на одном об[B]екте, будем выводить в помещения.
    Выход может быть еще в электронном управлении компрессором с помощью частотника, тема была, поищи. Как построить зависимости неясно, но наверно решаемо. Инвертора же работают!
    Забудьте. Компрессор типа поршня и скролла можно юзать только софт стартером.
    от ЧП ему придет писец.
    Инверторы работают, потому что ротор, статор, подшипники и масляный насос рассчитаны на частоты 20-100 Гц.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Забудьте. Компрессор типа поршня и скролла можно юзать только софт стартером.
    от ЧП ему придет писец.
    очепятка))) конечно же плавный пуск.

  11. #11
    Пользователь
    Регистрация
    25.11.2011
    Сообщений
    48

    По умолчанию

    А что значит плавный пуск?

  12. #12
    Пользователь
    Регистрация
    25.11.2011
    Сообщений
    48

    По умолчанию

    Если оборудование уже закуплено и деваться некуда, то как вариант можно попробовать управлять не компрессором, а 4-ходовым клапаном.

  13. #13
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  14. #14

    По умолчанию

    Очень любопытно! Спасибо! Может кто то выложит ссылку где это обсуждалось - мне не попадалось!

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Инверторы работают, потому что ротор, статор, подшипники и масляный насос рассчитаны на частоты 20-100 Гц.
    Это понятно. Нам такой диапазон не нужен, при понижении частоты снижается нагрузка. Есть серии компрессоров, работающих при частотах 50 или 60 герц, причем постоянно. Я понимаю, у них такая конструкция. Сам не проверял, но необходимость такая есть, поюзать при частотах 50 - 45 герц. Думаю, что это не сильно изменит характеристики смазки компрессоров, имеющих нормальную схему масловозврата. А вот сам старт может быть и нормальным, на 50-ти герцах.

Похожие темы

  1. Управление VRV дешево и сердито
    от Рыбак004 в разделе Вопрос
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.04.2017, 09:34
  2. AK-PC530 и управление байпассом
    от Elektrofil в разделе Danfoss
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.03.2017, 16:51
  3. Инвертор управление PCB
    от sergoks в разделе LG
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 13:27
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.03.2009, 17:16

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •