Доброго времени суток уважаемые!
Есть масса приточек работающих с контроллерами Данфос, Regin, Раут и пр. В которых выходной сигнал управления ккб 0-10в. А сам ККБ (релейный) обычный наружный блок от сплита.
При этом регулирование каскадное по приточному воздуху, у большинства случаев нет датчика темп. помещения.
Мы используем преобразователи 0-10в в релейный сигнал + гистерезис. Выбираем любую точку переключения от 0 - 10в
В итоге имеем:
1) Не корректное управление.
2) Опасность выхода из строя компрессора (при приближении к Т заданной происходит частое включение/выключение компрессора, очень короткая длительность паузы компрессора)
Такой способ пригоден только чтоб спасти попу людям кто подбирал оборудование.
Но абсолютно непригоден ранним утром и в межсезонье.
Что можно посоветовать в данном случае? ( задержки пуска , защиты компрессора по Т испарения, реле давлений мы ставим как необходимый набор для таких ккб) Может есть ещё какие решения?Система.JPG