Дренажная система не справляется с обьёмом выделяемого конденсата((((подскажите как решить эту проблему!
Дренажная система не справляется с обьёмом выделяемого конденсата((((подскажите как решить эту проблему!
Тёмыч, какой тип отвода конденсата применен? Модель кондиционера? Подробнее опишите проблему.
Дренажную помпу?
Заменить дренажную систему.
Мужики, это не кондиционер,а приточно-вытяжная вентустановка Wesper. Ни помпы ни поплавкового сифона не стоит, просто пластиковые трубы с гидрозатвором выходят в слив
Если конденсат остается в приточке, то неправильно сделан гидрозатвор.
перепад высот в мм от выхода с приточки до слива в каналью равна напору приточки в Па поделить на 10
Мужики, а может каплеуловитель не справляется?????
Или слив не того диаметра??Тем более в сливную трубу включаются дренажка от 8 ВУ, а потом уже сливная в каналью.Диаметр дренажной, как и сливной, где-то 16 мм.Не маловато ли ???
А гидрозатвор не помогает, из-за разряжения внутри ВУ конденсат затягивает обратно в поддон и переполняет его.Я так подозреваю необходимо покупать поплавковые сифоны????
Темыч, щитать умеешь?
Какой напор у приточки и перепад высот на гидрозатворе?
Поплавковые сифоны помогут, а еще лучше дренажный насос установить внутри приточки. А трубу заглушить.
Социальные закладки