Показано с 1 по 12 из 12

Тема: ВУ Wesper

  1. #1

    По умолчанию ВУ Wesper

    Дренажная система не справляется с обьёмом выделяемого конденсата((((подскажите как решить эту проблему!

  2. #2

    По умолчанию

    Тёмыч, какой тип отвода конденсата применен? Модель кондиционера? Подробнее опишите проблему.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2011
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Дренажную помпу?

  4. #4
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    676

    По умолчанию

    Заменить дренажную систему.

  5. #5
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тёмыч Посмотреть сообщение
    Дренажная система не справляется с обьёмом выделяемого конденсата
    Помыть дренажную систему ёршиком. Самогон гонишь на кухне и кондиционер включил ?

  6. #6

    По умолчанию

    Мужики, это не кондиционер,а приточно-вытяжная вентустановка Wesper. Ни помпы ни поплавкового сифона не стоит, просто пластиковые трубы с гидрозатвором выходят в слив

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Если конденсат остается в приточке, то неправильно сделан гидрозатвор.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Если конденсат остается в приточке, то неправильно сделан гидрозатвор.
    Эт ясно что сделан не правильно, вопрос в другом как сделать правильно?????!!!!

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    перепад высот в мм от выхода с приточки до слива в каналью равна напору приточки в Па поделить на 10

  10. #10

    По умолчанию

    Мужики, а может каплеуловитель не справляется?????

  11. #11

    По умолчанию

    Или слив не того диаметра??Тем более в сливную трубу включаются дренажка от 8 ВУ, а потом уже сливная в каналью.Диаметр дренажной, как и сливной, где-то 16 мм.Не маловато ли ???
    А гидрозатвор не помогает, из-за разряжения внутри ВУ конденсат затягивает обратно в поддон и переполняет его.Я так подозреваю необходимо покупать поплавковые сифоны????

  12. #12
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Темыч, щитать умеешь?
    Какой напор у приточки и перепад высот на гидрозатворе?
    Поплавковые сифоны помогут, а еще лучше дренажный насос установить внутри приточки. А трубу заглушить.

Похожие темы

  1. чиллер Wesper rwc 322
    от holodteh в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 16:49
  2. Продаю Фанкойл "Wesper"
    от rmska в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 22:12

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •