Показано с 1 по 7 из 7

Тема: тэны обогрева

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    03.01.2011
    Сообщений
    93

    По умолчанию тэны обогрева

    помогите решить спор с клиентом на низкотемпературной витрине менял тэны. через неделю заказчик сказал что на одном из выводящих концов тэна прошило изоляцию и т.к они лежали на жидкостной трубке от к.з. прожгли трубку и весь фреон вытек. Вопрос возможно ли такое? хочу поставить эксперемент да все нет времени.

  2. #2

    По умолчанию

    Конечно возможно. Лично не раз видел такое.

  3. #3
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Проще посмотреть на месте и сделать выводы с фото прожженного участка.

  4. #4
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от жора Посмотреть сообщение
    Вопрос возможно ли такое?
    легко. было неоднократно. в основном криспи, но было на премьере ШХ-только это фото нашёл-сгорание дренажного ПЭНа с пробоем и утечкой. (что ещё повлекло за собой глючную смерть ЕКС))
    Изображения Изображения
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  5. #5
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    сгорание дренажного ПЭНа с пробоем и утечкой.
    у меня ещё круче случилось из-за дренажа-чуть щитовая не сгорела со всей разводкой...трубопроводы (и дренажные в том числе) с 5 камер проходили через комнатуху, где висели все щиты управления...какой-то муд...рила решил сгоревший ПЭН восстановить и из одного сделал 2. В рез-те сгорели трубы дренажа, изоляция трубопроводов и метров 30 кабеля в общей сложности на участке длиной пару метров...фреон не утёк))) Запарился я потом вызванивать эти огрызки, в одном лотке все было

  6. #6
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от жора Посмотреть сообщение
    прожгли трубку и весь фреон вытек
    да запросто!

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    06.10.2009
    Сообщений
    728

    По умолчанию

    Спор не в твою пользу , доказать обратное проблематично , если только документальное подтверждения не качественного тэна ,……

Похожие темы

  1. Фреон 404, ТЭНы и другое
    от Андрейка М в разделе Продажа расходки
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.11.2018, 03:09
  2. ТЭНы разморозки для Samsung S488LA-G-ALM
    от Prime в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.11.2015, 10:13
  3. Тэны стекла
    от Alekcn в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.06.2012, 22:51
  4. Тэны подогрева
    от жора в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.03.2012, 07:13
  5. Тэны на н.т. витрину Ариаду
    от Рефрежератор МАСТЕР в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 16:09

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •