ТРЦ на этаже 4 48х и 2 60х блока пара из которых (1 48 и 1 60й) попеременно текут на автоматическом режиме. На холоде все работает отлично. Помпы работают. С давлением то же все норм.
PS: Блоки еще и 3х месяцев не отработали. все на 410м
ТРЦ на этаже 4 48х и 2 60х блока пара из которых (1 48 и 1 60й) попеременно текут на автоматическом режиме. На холоде все работает отлично. Помпы работают. С давлением то же все норм.
PS: Блоки еще и 3х месяцев не отработали. все на 410м
Дренажный слив у них общий?
А на какую высоту помпы качают ? У кассет если неошибаюсь макс. подъём 750 мм. Смотри уклон .
ais-bot
Вероятно они работают на одну магистральную трубу. Идет переток. В режиме "холод" насос успевает на нерабочем включиться и вывезти, на автомате нет. Неправильно собрана дренажная система.
приборист, +1
ктото выключился и вперёд заполнять избыточным давлением воды дренажку "соседа".
как вариант, если финансы позволят, поставить обратные клапана на дренажах.