Тема: вопрос к мастерам

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    18.12.2011
    Сообщений
    97

    По умолчанию вопрос к мастерам

    менял компрессор,была сгоревшая рабочая обмотка,через 12 часов работы сгорел новый компрессор,при чем сгорели обе обмотки и реле,в сети ровно 220в,снял компрессор,повезу по гарантии,но что то я сомневаюсь что это гарантийный случай,ошибки при монтаже быть не может,делал все сам,все оч.аккуратно....бывали ли у кого такие случаи?как поступали с клиентами?холодильник простой,без ноуфрост...

  2. #2
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от зелень Посмотреть сообщение
    ,ошибки при монтаже быть не может
    фильтр менял, грязи в ситеме не было? капиляр не был засорен? при вскрытии системы давление было? вакуумировал ?

  3. #3
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от зелень Посмотреть сообщение
    менял компрессор
    Какой был, какой поставил?

  4. #4
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от зелень Посмотреть сообщение
    через 12 часов работы сгорел новый компрессор,
    Потому , что засор КТ так и не устранил ?

  5. #5
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от зелень Посмотреть сообщение
    менял компрессор, была сгоревшая рабочая обмотка, через 12 часов работы сгорел новый компрессор, при чем сгорели обе обмотки и реле, в сети ровно 220в, ...
    Нарушаем: Правила Форума, Р.3., п.4. (http://holodforum.ru/faq.php?faq=vb_..._forum_pravila)
    Ладно про обмотки: а с реле - что там сгорело? Какие компрессора попали в такую передрягу?
    Первое предположение навскидку - сеть малонагруженная, причем работает на предприятие в конце линии (детсад например). Закончило работу предприятие, и 220 скачком лезет на 270 вольт и выше.

  6. #6
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    видел "умельца" который "барана" менял по гарантии.. умудрялся подключать неправильно пусковое-не ту клемму использовал короче))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  7. #7
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    За 12 часов надо сильно постараться новый компрессор убить...

  8. #8
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    умудрялся подключать неправильно пусковое
    Вот-вот! Я тут сам дал маху: во время переноски б/у "Атланта" мужики умудрились сорвать коробку с компрессора. Пришёл ставить на место - смотрю, крепление "таблетки" развалилось. Решил поменять пусковое в сборе. Когда перекидывал клеммы, умудрился клемму от конденсатора накинуть на рабочую обмотку. Компрессор заработал, холод пошёл, собрался уходить, да хозяйка чего-то спрашивать начала. Вдруг слышу - компрессор вырубился по защите! Сходил за клещами, своей переноской с разделёнными проводами. Включил заново - ток великоват! Когда полез конденсатор отцеплять, тогда и дошло, что лопухнулся...

  9. #9
    Мастер Аватар для sonik
    Регистрация
    20.06.2009
    Сообщений
    2,571

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    видел "умельца" который "барана" менял по гарантии.. умудрялся подключать неправильно пусковое-не ту клемму использовал короче))
    Это надо уметь.
    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    За 12 часов надо сильно постараться новый компрессор убить...
    Не легко, но можно
    РКТ тяжелее спалить.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    18.12.2011
    Сообщений
    97

    По умолчанию

    ребят все самое обидное в том что компрессор ставил точно такой же как был,засора не было,вакум делал....

  11. #11
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от зелень Посмотреть сообщение
    ребят все самое обидное в том что компрессор ставил точно такой же как был, засора не было,вакум делал....
    Так какой же все-таки компрессор ставим ????

  12. #12
    Пользователь
    Регистрация
    18.12.2011
    Сообщений
    97

    По умолчанию

    компрессор-GVM44AA,такой же и был заводской

  13. #13
    Мастер Аватар для sonik
    Регистрация
    20.06.2009
    Сообщений
    2,571

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от зелень Посмотреть сообщение
    компрессор-GVM44AA,такой же и был заводской
    Редко но бывает, что клемник в нутри компрессора слетает.

  14. #14
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от зелень Посмотреть сообщение
    компрессор-GVM44AA,такой же и был заводской
    И... сгорело аж два реле???? Сразу?
    Тогда ищи в том месте воду - встречал желтые от многолетнего перегрева реле этого класса, причем рабочие.

  15. #15
    Пользователь
    Регистрация
    18.12.2011
    Сообщений
    97

    По умолчанию

    ребят там все сухо,холодос в доме стоит и подключен в одну розетку с еще одним холодосом

Похожие темы

  1. Вопрос
    от coldkettl в разделе Вопрос
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.02.2018, 15:45
  2. Вопрос к мастерам, охлаждение 4 +-2 0.5 м.куб
    от jahsayd в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 13.08.2017, 23:15
  3. ??? к мастерам холода
    от Лео в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 23:50

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •