Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 45

Тема: в НТ камере на испарителе ледяная шапка

  1. #1

    Вопрос в НТ камере на испарителе ледяная шапка

    Здравствуйте, помогите пожалуйста!!! В магазине, в камере низкой температуры на испарителе образовывается ледяная шапка. Газ на минимуме, компрессор новый, контроллер стоит диксел. Температура в камере должна быть -17, а всего показывает -4,5. Полностью не размораживали(не было возможности), чисто удалили шапку, включили, буквально за 30 мин. опять тоже самое, что делать не знаю, надо срочно, кто может помогите пожалуйста!!!

  2. #2
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Вадим404А, что в камере храните, из чего камера сделана, какие параметры оттайки?

  3. #3

    По умолчанию

    В камере хранится мясо, полуфабрикаты, в общем должно быть всё заморожено, оттайка стоит через 2 часа по 30 мин, камера из жести

  4. #4
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вадим404А Посмотреть сообщение
    камера из жести
    без теплоизоляции???
    Цитата Сообщение от Вадим404А Посмотреть сообщение
    оттайка стоит через 2 часа по 30 мин
    какова температура окончания оттайки?

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вадим404А Посмотреть сообщение
    оттайка стоит через 2 часа по 30 мин
    Стоит то стоит,а работает ли?

  6. #6

    По умолчанию

    Тэны работают ? Полуфабрикаты небось не замороженые загружаете?

  7. #7

    По умолчанию

    может тен включен у меня была такая бяка и компрессор работает и релюха контролера на оттайку залипла
    я так понимаю на старом копрессоре все было хорошо?

  8. #8

    По умолчанию

    Теплоизоляция между жестью и стеной, температура оттайки если честно не помню, как сломался, толком процесса всего и не проходило, мучаемся уже 2 дня, перед этим полетел компрессор, поменяли и пошло всё так как описал.

  9. #9

    По умолчанию

    да на старом всё было гуд

  10. #10
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Вадим404А, оттайка не газовая?

  11. #11

    По умолчанию

    Насчёт полуфабрикатов не знаю, а на счёт тэнов, вроде всё нормально

  12. #12

    По умолчанию

    не не газовая

  13. #13
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Вадим404А, давай фото испарителя, похоже что ноги растут от замены компрессора. Возможно - недозаправка, это надо поглядеть.
    Что стояло (компрессор), что поставили?
    Какой газ был, какой вдули?

  14. #14
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение
    Вадим404А,

    +375291462736
    Лично я в Белоруссию звонить не стану.
    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Что стояло (компрессор), что поставили?
    Компрессор слабее стоит , да ещё и с меньшим обьёмом поршня. Даже гадать нечего, для многих обьём - загадка загадок.

  15. #15

    По умолчанию

    Компрессор поставили той же марки, газ 404А был такой и заправили, заправили по норме, на выходе компрессора пошло обморожение пришлось спускать ниже плинтуса

  16. #16

    По умолчанию

    а почему сгорел старый компрессор? как меняли? делали промывку от масла? испаритель выше или ниже компрессора, есть ли на выходе с испарителя петля? какие рабочие давления, какой газ?

  17. #17
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вадим404А Посмотреть сообщение
    Компрессор поставили той же марки, газ 404А был такой и заправили, заправили по норме, на выходе компрессора пошло обморожение пришлось спускать ниже плинтуса
    Брехня... (С) Неуловимые мстители
    Если дали норму, то много не стравливали бы. Не буду настаивать на теории, но газ смесевой, может плохо отнестись к стравливанию газовой фазой.

  18. #18
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вадим404А Посмотреть сообщение
    Компрессор поставили той же марки
    Не марка важна , а мощность ! Цифры, млин , давай , баллторусс.

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вадим404А Посмотреть сообщение
    на выходе компрессора пошло
    это беда

  20. #20

    По умолчанию

    Всем большое спасибо, помогли очень будем работать!!!!!!!!!!

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Химическая реакция на испарителе в камере среднеьтемпературной
    от ivolga в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 03.02.2020, 10:58
  2. Hotpoint Ariston RMBA2185.L.019 Шапка из снега
    от Mr.disa в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.12.2016, 13:28
  3. Шум в испарителе
    от st_gera в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.07.2014, 01:00
  4. лед на испарителе
    от АХМЕД111 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 20.07.2012, 16:27
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.01.2010, 20:07

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •