жалоба на отсутствие охлаждения и щелчки во внутрянке
В начале проверил пусковой капаситор на вентиляторе - ёмкости нет, заменил, вентилятор начал запускаться, блоки помыл и уехал. Вечером звонят и говорят, что опять тоже самое. Приехал - компрессор включается, вентилятор нет, а затем по перегреву срабатывает теплушка в компрессоре и как следствие в помещение гонит тёплый воздух. После остывания опять включил сплит - вентилятор запустился, но пусковое реле издаёт звук дребезга контактов, достал плату осмотрел, поменял реле и на всякий случай кондёры 470 и 1000мкФ.Включил - без изменений : через 10 минут работы начал выключаться вентилятор, а затем после нескольких включений вообще выключился на длительное время. Отключил провод двигателя, прицепил на колодку вольтметр, таже история с дребезгом при включении- выключении реле. Подозрительным мне показалось сопротивление датчиков внутрянки 3.8кОм, тогда как у меня в с собой новые по 8-10кОм, так же на наружнике есть датчик, кажется 14 или 18кОм (не запомнил, но точно больше 10)
Кто что подскажет?