провели монтаж кондея,одна бошка на первом этаже вторая на втором. перепад высоты допустимый.ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ КОНДЕЯ,НА ПЕРВОМ БОШКА ОБМОРАЖИВАЕТСЯ. Трасса проложена 4 года назад подключили только-только. В ЧЕМ ЗАМОРОЧКА? Зараннее СПС.
провели монтаж кондея,одна бошка на первом этаже вторая на втором. перепад высоты допустимый.ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ КОНДЕЯ,НА ПЕРВОМ БОШКА ОБМОРАЖИВАЕТСЯ. Трасса проложена 4 года назад подключили только-только. В ЧЕМ ЗАМОРОЧКА? Зараннее СПС.
Перевожу на технический русский.
Мульти сплит-система настенного типа General Fujitsu AOHA18LAC2+ASHA09LBCM-2шт. Один внутренний на первом этаже, второй - на втором. При выключении внутреннего блока на втором этаже начинает обмораживаться испаритель внутреннего блока первого этажа. Трассу заложили четыре года назад, смонтировали и запустили сейчас. В чем проблема?
Я правильно перевел?
Дополнительно нужно: время вакуумирования, время проверки азотом и давление при этом, расчетная норма дозаправки, сколько реально заправили, какое рабочее давление, перепад высот между внутренними блоками, внутренним и наружным.
Могу и ошибаться, но как мне кажется управление инверторное и один компрессор на две бошки, видимо при отключении одного потребителя мощность компрессора не сбрасывается
Производительность компресора ловится токовыми клещами.
И надо на давление кипения смотреть.
Испаритель остановленного блока сухой или через него тоже фреон проходит по децелу?