Фильтра заменять обязательно ибо кислота либо прихваты.
Вчера вскрыл впервые такого пациента по этому методу . Утечек на входе капиллярки в испаритель хо и его начале не обнаружил. Начал освобождать от пены трубку всаса ХО . Прошел половину пути и обнаружил , что трубка всаса покрыта тонкой ПВХ . Капилляр - медь и трубка алюминиего всаса не касаются.возникли сомнения ковырять ли дальше пену, навряд ли проело алюминиевую трубку . Холодильнику 4 года НОУфрост и клапаном на 2 капиллярки. Давление 6 атмосфер за сутки почти ноль.Утечки с мыльной пеной и на слух не видно и не слышно.Может производитель начал собирать систему по новому с учетом брака ( изолировать место соприкосновения капиллярки с всасом)? Хочу спросить у вас была такая пленка или нет ( по фото не понятно)? Думаю теперь опрессовать систему на две части : низкую и высокую сторону отдельно ( контур обогрева в этой ветке по описанию были проблемы). Основной мой вопрос по этой теме у вас медную трубку проело под пвх или от соприкосновения с медью капиллярки. Подскажите , где соединяются трубки всасов испарителей в одну общую, которая идет к компрессору.Или я не так, что-то понимаю?*sorry*
Вообще странный подход... Одна из самых трудных задач - восстановление тепло-гидроизоляции шкафа. И начинать "вскрытие", без твёрдой убеждённости в том что утечка в запененной части, преждевременно. Начинать надо именно с опрессовки по отдельным контурам - высокого и низкого давления. Я бы разделил эти контура так: 1) вход фильтра осушителя - конец всасывающей трубы. 2) всасывающий патрубок компрессора - конец конденсатора перед фильтром. Причём, начинать лучше, конечно, с контура низкого давления. Давление, ну, я бы поостерёгся давать больше 12-ти. Сухой азот и лучше через редуктор. Опрессовывать ли вместе с компрессором или без, решайте сами - есть минусы и плюсы. Одно разъёмное соединение (100% герметичное) у манометра - остальное на проверенных пайках и никаких шлангов.
Хотелось бы видеть все данные холодильника с таблички.
Последний раз редактировалось 2vlad; 27.10.2019 в 14:38.
Не бойся я либхеры и все которые не имеют пластин проверяю на 30-35 бар . 20191019_084217.jpg этот покозал только при давке 35 бар . за ночь упал до 33 бар .
У каждого свой подход. Производитель рекомендует на опрессовку не более 6 бар,
Лучше иметь образцовый манометр. А всякие вентиля с сальниками и заглушками, лучше из процесса опрессовки исключить совсем. Кроме того, очень важно записывать (в начале и в конце опрессовки) температуру в помещении, где идёт опрессовка, т.к. это влияет на давление в проверяемой системе.
Не исключено, что это результат твоей опрессовки.
Последний раз редактировалось 2vlad; 27.10.2019 в 15:45.
исключено . там низкая разделена на два контура . на одном упало на другом нет . за температурой слежу . в помещении стабильная . вот когда летом на улице делаю там записываю так как колебания температуры большие.
колектора проверяю переодически там зажим тефлонкой . давления нет где сальники.
микро утечку такую с 6 барами надо на неделю оставлять чтобы определить .
всё верно я постепенно пришел к своему. раньше использовал 10-15 бар и поподались через 3-4 месяца повторы вот они и меня подталкнули к другому подходу.
чтобы не порвало пластик сначала делай прокол или маленькую вырезку пены.
везучий однако
видать мало у тебя в ремонте их было .вот где у меня поподались от самых частых к самым редким 1. локринг с верху стандарт . 2. 10-20см после локринга налюминьке. 3. переход всаса с + на- камеру. 4. утечка самого испарителя. 5. контур. 6. утечка по капе . и еще вспомнил тоже часто в ванночке горячая спираль раза четыре - пять было
норм.. проверено лично. https://ru.aliexpress.com/i/32855976...3adf4674VcQTW6