    Liebherr CP40030 утечка в запененной части,заправки хватает на 10 дней,при нагнетании в систему 20атм ничего не прослушивается,даже стетоскопом.У кого есть опыт и конкретные предложения по поиску утечки в данной модели,отзовитесь,пожалуйс та.Спасибо всем,кто откликнется!

  2. #2
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Лучше сразу откажись...А вообще ставь плачку выносную,но МК там испаритель тоже запенен...Видно беда у них такая...

  3. #3

    По умолчанию

    На форумах достаточно выложено, воспользуйся поиском. Чаще всего утечки в первом калаче испарителя ХК:
    SAM_0451.jpgлибхер 001.jpgSAM_0765.JPGSAM_0767.JPGSAM_0772.JPG

    Но, буквально вчера, после вскрытия вздутого испарителя ХК, утечки там не обнаружил. Утечка была обратке после испарителя МК при входе в запененную часть(NO FROST модель):
    Изображения Изображения

  4. #4

    По умолчанию

    to МихаилЮр-отказываюсь,когда совсем безнадёжно или очень затратно,плачку ставлю,если МК на виду.Спасибо тёзке за фотосессию,Либхер пороть ещё не приходилось,теперь имею представление,с чего начать.Ещё раз спасибо.Кстати,вчера на подобном менял компрессор.Полетели клапана.Хотя на ACC ещё не замечал...

  5. #5
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ЕвгенийОм Посмотреть сообщение
    to МихаилЮр-отказываюсь,когда совсем безнадёжно или очень затратно,плачку ставлю,если МК на виду.Спасибо тёзке за фотосессию,Либхер пороть ещё не приходилось,теперь имею представление,с чего начать.Ещё раз спасибо.Кстати,вчера на подобном менял компрессор.Полетели клапана.Хотя на ACC ещё не замечал...
    Ха,после такой фотосессии грех не сделать...

  6. #6
    Заблокирован
    Регистрация
    27.12.2011
    Сообщений
    763

    По умолчанию

    Очень часто бывает утечка на переходе(локринговое соединение)капилярка --испаритель ХК.В новых(годовалых) липхерах в особенности.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дід Мороз Посмотреть сообщение
    Очень часто бывает утечка на переходе(локринговое соединение)капилярка --испаритель ХК.
    Да, и такие попадались:
    SAM_0715.JPGSAM_0717.JPG

  8. #8

    По умолчанию

    Я вообще не понимаю, как в такого класса холодильниках могут быть какие то утечки, уже через год?
    Брал себе либхера, лет 5 назад, стоил тысяч 50 или больше, работает как новый. Даже не разу не обслуживался.
    Просто интересно.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    30.01.2012
    Сообщений
    98

    По умолчанию

    И у меня такое было.Холодильнику 3 года ,привезенный з Голандии.

  10. #10

    По умолчанию

    на прошлой неделе либхер с утечкой, утечка в контуре ша фотку поищу ,отработал 4 года

  11. #11

    По умолчанию

    Фото-0029.jpg
    с левой стороны под губкой

  12. #12

    По умолчанию

    В прошлом году на этой модели Либхера лопнула медная трубочка нагнетания на клапан 5мм от клапана,запаял ее но клапан перестал срабатывать ,пришлось покупать новый

  13. #13

  14. #14
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Ма Посмотреть сообщение
    А зачем зеленкой намазали...Хоть бы как то прокомментировали.Ничего не понятно..Зеленка при запенке отвалится,или я не прав...

  15. #15
    Пользователь
    Регистрация
    30.01.2012
    Сообщений
    98

    По умолчанию

    Не отвалится.Проверено.А намазал потому что утечка ,локринг не держит.

  16. #16
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Ма Посмотреть сообщение
    Не отвалится.Проверено
    Отвалится ! А если паять , то нет .Можно смолами двукомпонентными для алюминия ...

  17. #17
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Ма Посмотреть сообщение
    Не отвалится.Проверено.
    Тож думаю что отвалиться . А проверенно - это сколько и за какой срок ?

  18. #18
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Ма Посмотреть сообщение
    Не отвалится.Проверено.А намазал потому что утечка ,локринг не держит.
    А медь-алюминий еще не паяете?? Кастолин купите...

  19. #19
    Холодильщик-Абориген Аватар для ALS-holod
    Регистрация
    12.05.2008
    Сообщений
    2,359

    По умолчанию

    С месяц назад вроде эта модель...
    Приехал через несколько часов после поломки, как говорится ещё к "холодненькому", глянул - мотор заклинил. Глянул плаксу всё нормул. Ещё хозяйке сказал: "Хорошо, что нет вздутия!" Через 3 дня приехал с мотором. Прежде чем вскрыть аппендикс заглянул внутрь: ну вот, вот и "беременность плаксы" появилась! Видимо пока в морозилке минус был куда ни шло, а постоял - и всё проявилось! Холодильнику 3,5 года. Отправил в сервис-центр, уж не знаю, меняют ли сейчас там таких "красавцев" неремонтнопригодных...

  20. #20
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от evgeni Посмотреть сообщение
    На форумах достаточно выложено, воспользуйся поиском. Чаще всего утечки в первом калаче испарителя ХК:
    SAM_0451.jpgлибхер 001.jpgSAM_0765.JPGSAM_0767.JPGSAM_0772.JPG

    Но, буквально вчера, после вскрытия вздутого испарителя ХК, утечки там не обнаружил. Утечка была обратке после испарителя МК при входе в запененную часть(NO FROST модель):
    Евгений, модель по 6-7 фото не подскажешь.. Вроде такой же сегодня попался.Вскрыл по твоей методе.В ХК утечки не было...Дальше не полез.пока. С ноу Фростом...Пост №3 посмотри.Фотки 6,7 не отобразились..

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. gorenje nrk-ora-s утечка в запененной части
    от Артур178 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.01.2018, 09:35
  2. LG утечка в запененной части хол. отд.
    от вьюга в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 00:21
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.10.2011, 10:13
  4. Утечка в запененной части холодильник Веко
    от Влад 1 в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.08.2011, 00:01
  5. Ремонт липецкой техники с дефектом:утечка в запененной части
    от Кудрявцев Александр в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 20:29

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •