Здравствуйте, уважаемые форумчане. Заказчик обратился с просьбой: продиагностировать кондиционер, который дул теплым воздухом. (Кондиционер Panasonic, 12-й, модель не помню). Оказалось, был плохой контакт на одной из клем на компрессоре. Почистили, протянули, всё заработало. Ночью случился с ним глюк: начал дуть теплым воздухом. Приехали на следующий день - снова всё работает правильно.
Заказчик серьезный, п***здеть не будет, значит глюк действительно имел место.
Газ 22, давление в норме, теплообменники чистые, трубки не обмерзают. Смутило несколько моментов:
1. при включении с пульта компрессор и вентилятор конденсатора стартуют сразу, без задержки пуска.
2. уставка +16, помещение маленькое, температуру не набирает. Воздух с испарителя слетает, на ощупь, +10 - +15
3. кондер запитан через вилку в розетку. Один из штырей вилки оплавился, вместе с одним отверстием розетки.
В довесок сказали, что на объекте ещё пара Панасоников ночью испускают теплый воздух, потом возвращаются в норму.
Что это может быть за глюк, и что еще можно проверить?