Показано с 1 по 11 из 11

Тема: Компресор работает но холода нет, что это может быть?

  1. #1

    Сообщение Компресор работает но холода нет, что это может быть?

    на разных моделях я заметил что компресор работает давление есть но трубки не холодные что это может быть?

  2. #2
    Местный
    Регистрация
    07.01.2011
    Сообщений
    156

    По умолчанию

    на каком оборудование?С каким фреоном?

  3. #3
    Местный
    Регистрация
    07.01.2011
    Сообщений
    156

    По умолчанию

    И какое давление на всасе и нагнетании?

  4. #4
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Нурис,на моделях чего? я вот видел у друзей в красильне компрессор воздушный. давление целых 6 атмосфер. и трубки тоже не холодные. симптомы один в один, как у тебя. сам в недоумении, почему холода нет. наверное, в декабре будет холод. вот почему.

  5. #5
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Нурис Посмотреть сообщение
    ... компресор работает, давление есть, но трубки не холодные, что это может быть?
    А какие должны быть трубки - все горячие? Или все холодные?
    Точнее вопрос формулируй - приведи одну любую модель, объясни - что не нравится, по ней давай и пройдемся.

  6. #6

    По умолчанию

    Кондеры сплит системы модели Gree, Beko

  7. #7
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    676

    По умолчанию

    А,может,он и не работает?

  8. #8

    По умолчанию

    У меня была возможность замерить давление только на нагнетании оно было 5-6 атмосфер, а фрион 22-й

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Нурис Посмотреть сообщение
    У меня была возможность замерить давление только на нагнетании оно было 5-6 атмосфер, а фрион 22-й
    Маловато будет.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    23.07.2011
    Сообщений
    41

    По умолчанию

    На обратке около 3,5-4 должно быть

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Нурис Посмотреть сообщение
    У меня была возможность замерить давление только на нагнетании оно было 5-6 атмосфер
    ну как ты замерил давление нагнетания в обычном сплите?

Похожие темы

  1. Не может быть....
    от СМЕРШ в разделе Приколы
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 13.01.2016, 02:34
  2. Атлант MXM 2835,работает 7 сек. и срабатывает защита,что может быть.?
    от Robic в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.03.2013, 12:37
  3. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 23.05.2012, 08:01
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 22:47

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •