Показано с 1 по 3 из 3

Тема: RYN25GXV1B незапускается компрессор

  1. #1

    По умолчанию RYN25GXV1B незапускается компрессор

    Здравствуйте,имеется DAIKIN RYN25GXV1B незапускается компрессор,привезли только внутренний блок да пульт,наплате внутреннего блока на реле компрессора с микросхемы (название затёрто) питание 12в(управление) не идёт,с пульта вентиляторор испарителя управляется ,может как нибудь как в SAMSUNGе можно параметры прошивки сбросить?
    Занимаюсь кондиционированием недавно,поэтому прошу прощения может чего нетак спросил.

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Для кондиционеров Дайкин важно, чтобы был датчик наружного блока, без него не будет запуска компрессора и вентилятора наружного блока.

  3. #3

    По умолчанию

    Большое спасибо,а то я думал зачем помимо общего силового клемника ещё сдвоенный разём похожий на штекер,будем пробовать симиттировать.

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 15:12
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 13:13
  3. Незапускается Наружный блок General
    от Партнер в разделе General Climate
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 18:47
  4. MCQuay незапускается компрессор
    от sab в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.09.2011, 22:13
  5. Panasonic GS-PA7GKD.Незапускается компрессор
    от sashgvozd в разделе Panasonic
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.08.2010, 20:10

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •