Мне на хейнекене эта шляпа попадалась, она падла, при включении в сеть сразу же включает компрессор на 1 сек, потом выключает и сразу включает. Убивать её надо))
Мне на хейнекене эта шляпа попадалась, она падла, при включении в сеть сразу же включает компрессор на 1 сек, потом выключает и сразу включает. Убивать её надо))
Инструкция нужна, которую надо долго и внимательно курить, а пока её нету - рядом с ним старый добрый эливел, который потом снять можно.
Ну вот и попался вживую, установленный. Тупо поменял на какой то диксель. Ибо по заявке не холодил. Когда включили, он быстренько дохолодил до +4 и продолжил... На кнопки не реагирует, пишет шо нужон пароль. Весёлый девайс выданный заводом ничего внешне не меняет. На мольбы выслать наконец мануал, завод выслал список заводских настроек не английском, и всё, молчит как рыба об лёд...
Немного о контроллере . Тут как войти в параметры настроек , что бы ввести пароль - нужно нажать последовательность кнопок.
Олег , хочешь продать - иди в раздел "Барахолка" и там уже пиши полную информацию , а не пытайся вставить пост в первую попавшуюся тему.
Так есть способы в него влезть и перенастроить?
когдла покупаете дороггую технику - будьте готовы что надо будет постоянно платить еще. ну у вас же есть деньги на покупку значит есть и на дальнейшее)))
А если попал на объект , где под 20 штук подобных "КОНЬпьютеров )? Правда там ЛАЕ , но вход тоже через 3 последовательных нажатия , 3 корректировки температуры (датчика температуры , Датчика оттайки , и показаний на дисплее) . Да еще симуляция термической массы. Трахаться на месте - нет желания (за сотню километров) , на замену всех клиент не пойдет , потому Завтра один меняем и будем вывихивать мозги на дому - то ли мы ему . то ли он нам. Кто то занимался с этим ЛАЕ?
111 или 112, не помню точно уже. Норм работали.
может быть... а может и мануал есть на такую хрень ssd90b34e-a ?может он и вменяемый? тогда как быть с параметром sim -"симуляция термической массы"?- если на пустом холодильнике " симулировать" 50 кг теплого продукта , он должен пахать без выключения минимум часов 20 без выключения - чтобы сбить с 15-ти до 4-х. а потом хотя бы мин 10 стоять до включения . на порожняке за 20 час без выключения он град на 20- 25 залезет ниже установленных +4.как быть с этой"симуляцией?скачал - что нашел 112/122 ( а не111/ 112)- с надеждой , что как у эливелла хотя бы обозначения параметров совпадут. нет? - по мере надобности бум убалтывать клиента на замену.
Попался холодильник с данным контроллером, я перевел мануал ( основные непонятные пункты).
Если будут дополнения и коментарии- буду рад.
Надеюсь кому-то поможет.
Дополнение к мануалу
ems25Plus с комментариями
на русском
Differential
temperature added to SP temperature.- это гистерезис?
--------------------------------------------------
Calibration 1
adds an offset to temperatures measured
by the appliance sensor.- это калибровка датчик температуры, но почему то только в плюс?
-------------------------------------------------
Saving mode set point
sets the lower saving mode temperature
(cut out temperature). -Это после обучения, он будет поддерживать не ниже заданной? а на..я?)
-------------------------------------------------
Saving differential
is the temperature added to SSP that sets
the upper saving mode temperature (cut
in temperature).-а это гистерезис температуры в режиме экономии(после обучения?)
-------------------------------------------------
Uninterrupted pull down
the compressor runs continually until the
set point is reached.- тут непонятно, типа задает частоту отключения компрессора для отдыха если
заданная температуры не может быть достигнута(часто открывают дверцу, позволяет
комперссору отдохнуть?)
-------------------------------------------------
Freeze-up protection
is the temperature to disable the
compressor and enable the evaporator
fan to prevent freeze up due to low
temperature. - идея понятна, а реализация нет, потому как у контроллера есть толко 2 выхода, 1-
вкл компрессор, 2 вкл освещение. и два входы, датчик в холодильнике, и второй датчик вроде
конденсатора, но на этой модели он вроде не подключен(еще буду смотреть).
-------------------------------------------------
Defrost termination temperature
defines the temperature to end a defrost
cycle- до какой температуры греть холодильник для оттайки.
-------------------------------------------------
Fan set point (see Note)
is the temperature that if exceeded
results in the evaporator fan running
continuously even if the door is opened.-не понятно, регулирует работу вентилятора внутри хол-ка,
при открытии двери(когда температура повышается)
--------------------------------------------------
Condenser high temperature
is the maximum permitted temperature
measured in the refrigeration system. On
reaching Ht, the controller disables the
compressor and activates an alarm- перегрев конденсатора по второму датчику температуры, если
перегрелся- контроллер выключит компрессор, пока не остынет. рекомендуемых значений нет
--------------------------------------------------
Compressor rest time
is the minimum time between compressor
cycles - минимальное время перед стартом, после отключения(что избежать частых включений и
выключений, скажем при очень маленьком гистерезисе)
--------------------------------------------------
Delay to standby
is the delay in switching to saving mode
from the operational mode-временная задержка перед входом и выходом в режим экономии(если
на точке редко пользуются но все таки пользуются, что бы этот момент он не понимал как-магазин
закрыт, и не уходил в режим экономии энергии)
-------------------------------------------------
Light delay
is the delay to switch off the cooler lights
after switching to the saving mode.-см пред пункт, только со светом
-------------------------------------------------
Saving restart
is the maximum time allocated to lower
the product temperature to the set point
temperature from the saving mode.- Максимальное время для охлаждения(достижения
температуры рабочей, из режима сохранения энергии)- насколько быстро утром охладить ваши
напитки до нужной температуры.
-------------------------------------------------
Refrigeration system failure
is the maximum continuous runtime of
the compressor without reaching the set
point temperature (cut out temperature). -через сколько времени работы компрессоря и
недостижения заданной температуры перестать е..ать компрессор и включить режим- сломался)
------------------------------------------------
Defrost interval
is the period between the end of a defrost
cycle and beginning of the next defrost
cycle.-Интервал разморозки, непонятно в каких попугаях измеряется
------------------------------------------------
Defrost duration
is the maximum time of a defrost cycle- сколько времени уделять на оттайку, с учетом того что выше
был пукт с температурой достижения видлимо этот пункт по приоритету стоит выше, если не
будет достигнута заданная температура, оттайка будет прервана по этому таймеру.
------------------------------------------------
Fan cycle on (see Note)
is the active period of the evaporator fan
while the compressor is off.-сколько еще будет крутится вентилятор, после выключения
компрессора.
-----------------------------------------------
Fan cycle off (see Note)
is the inactive period of the evaporator
fan while the compressor is off.-через сколько после включения компрессора, запускать вентилятор
в холодильнике.
-----------------------------------------------
Display stability
sets the rate of change of the displayed
temperature.-скорость переключениями между показаниями дисплея(в режим отображения
температуры) видимо, в варианте работы с 2мя датчиками, пролистывает оба показания
-----------------------------------------------
Buzzer enable
is the option to disable a warning buzzer
for alarm conditions. Does not affect door
alarms. включает и выключает зуммер тревоги по шибкам, не влияет на тревогу по открытию
двери
----------------------------------------------
Buzzer duration
for open door alarm conditions. After the
buzzer duration, the controller switches
off the compressor. Длительность работы пищалки по открытой двери, после
срабатывания(точнее отсчета установленной длительности, будет выключен компрессор!
----------------------------------------------
Alarm delay
-before sounding the alarm buzzer. Задержка включения тревоки по открытой двери,
---------------------------------------------
Activity frequency
is the minimum number of door openings
or motion counts to indicate an active 30
minute period in the self-learning matrix.-минимальное количество открываний двери, или
срабатывания датчика движения(такое тоже бывает?) для зачета ктивного 30 минутного периода
для режима самообучения(ебанина)
---------------------------------------------
Sensor enable
enables the motion sensor input активация датчика движения(вас сканируют
---------------------------------------------
Saving temperature disable
is the option to maintain the ready mode
temperature at all times.-очень важный пункт! отключение режима экономии энергии(лучше бы
этот пункт был первым)
---------------------------------------------
Learning period
defines 1-day or 7-day learning period. режим самаобучения 1- до 7 дней, если пред пункт
выключили, то этот пункт не нужен.
Display
--------------------------------------------
is the option to display the temperature or
the word USE- что показывать на дисплее, температуру в камере или слово- USE
--------------------------------------------
Output Select
is the option to use the light relay as a fan
relay, or to keep the lights on at all times,
or to switch the lights off when the cooler
is in saving mode.- Выход для включения света( 1 из 4хпинового силового разьема) может быть
использован для включения вентилятора внутри холодильника, в этом меню вы выбираете, или
это свет или это вентилятор, тогда все меню выше- относительно управления вентилятором,
обретают смысл.
---------------------------------------------
Winter Offset
the value added as an offset to the
set point & Saving set point, when the
controller is set to winter mode via the UP
button коррекция для зимнего режима, режим зимний выбирается нажатием кнопки UP)
-----------------------------------------------
Note:
Fan parameters will only be viewable if OS is set at 02-параметры вентилятора выше, будут видны
если OS выбран 02.
Социальные закладки