    По умолчанию Carrier 69 NT40-511-323. Помогите устранить неисправность!

    Carrier 69 NT40-511-323, 2000 г. рождения, куплен в 2011. Всё работало замечательно: температуру набирал быстро, ошибок не выдавал.
    Зимой 2012 г. вылетел фреон (134a) через сгнивший конденсатор. Последний заменили на аналогичный по мощности, вынесли его за габарит контейнера (он теперь стационарный)
    После этого проблем не возникало до июля с.г. Во время работы компрессора стал исходить гул (или даже вой) "гидравлического" характера. Так иногда гудят неисправные смесители под напором воды. Причем звук исходил не от компрессора, а был слышен со стороны входа нагнетающего трубопровода внутрь камеры. Неисправности вентиляторов исключили (проверкой). Мысль, что звук создает текущий фреон, укреплял тот факт, что после остановки компрессора, звук еще продолжался незначительное время (15-20 сек), плавно затухая. Через 5-6 дней гудение усилилось, добавилась ощутимая вибрация труб.
    В итоге, после 10 дневного гудения (и ожидания мастера), фреон вылетел в камеру. Не выдержал участок тонкой трубы перед ТРВ (видимо вибрация сказалась). Мастер приехал, устранил течь, заправил фреон. Он предположил, что звук исходил в месте утечки. Однако звук и вибрация не исчезли. Был заподозрен в неисправности клапан регулятора давления нагнетания. Мне рекомендовали его полностью убрать.
    Уважаемые специалисты, помогите в решении данной проблемы. Действительно ли причина в клапане? Его удаление устранит неисправность? Какие последствия могут быть? (понимаю что он стоит не случайно). Заранее благодарен

  2. #2

    По умолчанию

    Приветствую. Это постоянно бывает на таких рефконтейнерах, лопается пружина и сильфон в регуляторе давления конденсации. Удаляй его, последствий не будет. Этот регулятор нужен для работы установки в условиях низких температур наружного воздуха.

  3. #3

    По умолчанию

    По поводу клапана регулятора давления нагнетания. Диагноз о его неисправности ставили заочно: по аналогии с другими случаями. При детальном осмотре, выяснилось, что регулятор уже удален (видно место пайки). Тогда не понимаю в чем дело. Может кто сталкивался с такой проблемой.

  4. #4
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    ТРВ резонирует? На мелком холоде такое бывало раньше при высоком давлении конденсации. На рефконтейнерах ни разу не встречался, только вибрирующий звук в регуляторе, как выше писали...Конденсатор точно подобрали?

  5. #5

    По умолчанию

    Конденсатор подобрали в соответствии с характеристиками, указанными на табличке рефки. С апреля по июль агрегат замечательно работал уже с новым конденсатором, в т.ч. и в жаркую (свыше 30) погоду.

  6. #6
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий_М Посмотреть сообщение
    в соответствии с характеристиками, указанными на табличке рефки.
    на шильдах контейнеров никогда не писали про конденсатор, только количество фреона...Или на свежих пишут? Можно фото?

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    SerB,ты чё это?Дубль два?

  8. #8
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    SerB,ты чё это?Дубль два?
    да хз...глюканул чёт браузер штоль...еле успел удалить)))

  9. #9

    По умолчанию

    Найти причину неисправности так и не смогли. Меняем все на новое и более простое оборудование. Кому нужны запчасти (недорого) на Carrier 69 NT40-511, пишите на altayregion@gmail. Всем спасибо.

  10. #10
    Местный
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    1,629

    По умолчанию

    Не могу по указанному адресу отправить письмо. Не пойму в чём дело.

  11. #11
    Мастер
    Регистрация
    25.04.2011
    Сообщений
    492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от iscander Посмотреть сообщение
    Не пойму в чём дело.
    altayregion@gmail.comили ru

  12. #12
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий_М Посмотреть сообщение
    Меняем все на новое и более простое оборудование.
    круто... А у меня есть контейнеры даже 78-го года в...и трудятся ещё...

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от iscander Посмотреть сообщение
    Не могу по указанному адресу отправить письмо. Не пойму в чём дело.
    правильный адрес [email protected]

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2020, 07:30
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 11:55
  3. Carrier 69 NT40 ошибка AL20-достал F3!!!!
    от mope72 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.08.2012, 07:05