Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Необычный вопрос по кондиционерам

  1. #1

    Счастье Необычный вопрос по кондиционерам

    Здравствуйте

    Имеем корейца средний грузовик с кондиционером. Поставили рефрижераторную установку, на место кондерного компрессора свой. Вопрос как теперь скрестить схему обоих. Электрически не проблема в контроллере рефа есть вход выход на кондиционер.
    А вот трубки?
    Я так понимаю соленойд перед трв кондицонера для разветления, а родной конденсор кондиционера выкинуть?

  2. #2
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximus999 Посмотреть сообщение
    Вопрос как теперь скрестить схему обоих.
    а такое возможно?

  3. #3

    По умолчанию

    Почему бы нет?
    Проблема только в том как у ровнять производительность, чтобы весь газ не ошивался через передний испаритель кондиционера.

  4. #4
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    maximus999, если в камере нужна средняя температура, то кипение фреона должно быть около - 10..15 градусов, для кондиционера нужно кипение около + 4..7 градусов. как с этим быть? или у Вас там KVP стоит?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximus999 Посмотреть сообщение
    скрестить схему обоих.
    Бульдога с носорогом Представляешь что получится????

  6. #6
    Заблокирован
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    1,326

    По умолчанию

    Если переключать электроклапаном поток фреона с ипарителя рефа(мощность примерно 10-15квт) на испаритель кабины (2-3квт) че получится?Может врезать отвод и включать эл.клапаном кабину?Трубу меньшим диаметром.Похоже на бред правда,но если есть время и желание..А не проще прилепить еще и второй компрессор?Крепление и длинней ремень.Раз хочется и рыбку съесть и на ...

  7. #7
    Местный
    Регистрация
    15.09.2010
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Клапан полюбому нужен,а т р в решит вопрос по т кипения, но производительности компрессора и конденсатора должно хватать для суммы потребителей.Но в приоритете будет реф, а водило не всегда в холодке,или два клапана мешок электроники и компрессор со сменной производительностью!

Похожие темы

  1. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 09.06.2018, 18:22
  2. Открытие ИП по кондиционерам.
    от mope72 в разделе Юридический отдел
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.01.2013, 09:12