ФОРД Мондео 96г.
Приехал С другого сервиса.. по словам клиента делали: вакумирование системы и добавили 50 гр. хладагента после чего произвели запуск и сказали что не чем помочь не могут езжай к другим...
Я. подключил коллектора, давление по низкому в районе 2-х, включил кондей, муфта сработала на 2-3 секунды и отключилась в это время монометр НД показывает интересную картину, а именно рост давления во время кратковременной работы компрессора примерно до 4-х и происходит отключение. через секунд 10-15 всё повторяется срабатывает муфта давление НД ростёт и отключение.. ВД тоже рост где то до 8-10 успевает (добавил 100 гр. тоже самое)
Я конечно не считаю себя профессионалом .... не сталкивался с таким ...
поделитесь кто что думает...