    По умолчанию Драйкуллеры не справляются

    Сегодня был на объекте. Температура на улице +28, драйкуллеры охлаждают воду на конденсатор чиллера. температура подачи была 40 градусов, обратка почти 45. При этом давление конденсации 11 бар на 407 фреоне. Драйкуллеры мыли в начале июля. Кто как борется с высокой температурой?

    ЗЫ Орошать водой не предлагать.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    температура подачи была 40 градусов, обратка почти 45. При этом давление конденсации 11 бар на 407 фреоне.
    Что то не сходится. При таких данных фреон должен быть R134а или R12.
    Конденсатор кожухотрубный или пластинчатый?

  3. #3

    По умолчанию

    134 там, чёт затупил Конденсатор кожухотрубный

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    Температура на улице +28, драйкуллеры охлаждают воду на конденсатор чиллера. температура подачи была 40 градусов, обратка почти 45. При этом давление конденсации 11 бар на 134 фреоне. Драйкуллеры мыли в начале июля. Кто как борется с высокой температурой?
    Нормальная ситуация, вполне в режиме. Драйкулер охлаждает на 5гр., конденсатор нагревает на 5. Если требуется более низкая температура необходима градирня, лучше инжекционного типа на ней можно получить температуру воды почти до температуры влажного термометра.

  5. #5

    По умолчанию

    А если пост БОБРа не успокоит, то закрыть от солнца и устроить под драйкуллерами мини бассейн. И помыть еще раз Хорошо помыть. Ответственно помыть. Как для себя.

  6. #6

    По умолчанию

    Если действительно поддерживать под драйкуллерами лужу, это даст какой-то прирост?

  7. #7

    По умолчанию

    Можно увеличит расход жидкости. Это позволит увеличить производительность драйкулера т.к. увеличивается разница между окружающей температурой и температурой на выходе драйкулера. Тепловая нагрузка с холодильного агрегата остается постоянной, производительность охлаждения драйкулера увеличилась, температура жидкости в контуре должна понизится до выравнивания производительности, не на много 1-2°, но понизится.

  8. #8

    По умолчанию

    Увеличив расход мы уменьшим разницу между температурой окружающей среды и температурой воды после конденсатора, вода же меньше тепла будет успевать снять, разве нет?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    Если действительно поддерживать под драйкуллерами лужу, это даст какой-то прирост?
    2-3 градуса+вся пыль на ламелях

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    Если действительно поддерживать под драйкуллерами лужу, это даст какой-то прирост?
    Даст. Воздух проходит над водой, испаряет ее часть, чуток охлаждается и идет увлажненный и охлажденный на теплообменник. Известно что чем выше влажность воздуха, тем лучше его теплопередача, значит эффективность охлаждения драйкуллеров повысится.
    Не понимаю с чего бы вся пыль пошла на ламели? Скорее она в этой луже осядет, а если лужу сделать проточной, то пыль будет частично уносится, что уменьшит загрязняемость теплообменников.

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    Увеличив расход мы уменьшим разницу между температурой окружающей среды и температурой воды после конденсатора, вода же меньше тепла будет успевать снять, разве нет?
    Дельта вход-выход уменьшится, да, но за счет возросшего объема жидкости, возрастет количество отдаваемого тепла. К тому же, более горячий предмет отдает тепло легче и на его охлаждение надо потратить меньше усилий.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Onsyi Посмотреть сообщение
    Не понимаю с чего бы вся пыль пошла на ламели? Скорее она в этой луже осядет, а если лужу сделать проточной, то пыль будет частично уносится, что уменьшит загрязняемость теплообменников.
    есть "под рукой" горризонтальный конденсатор? проверь. Пыль штука гигроскопичная, проходя через зону повышенной влажности впитыает воду и частицы пыли начинают легко контактировать друг с другом, а попадая на ламели горячего конденсатора моментально присыхают. никто не говорит о точ, что через сутки конденсатор будет забит весь пылью, так что даже просвета не будет. просто конденсатор будет забиваться всякой хренавней намного быстрее, нежели когда стоит в сухом месте.

  12. #12

    По умолчанию

    Присыхают значит... А я то дурак всегда думал, что дело в статическом электричестве и молекулярном притяжении.

  13. #13
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    просто конденсатор будет забиваться всякой хренавней намного быстрее, нежели когда стоит в сухом месте.
    а как принято на наших просторах в среде жёстких "тендеров" что кондёры недоразмерены и зак потом рвя на жопе волоса с криками "пилядь шо делать" со шланга пускает воду на конденсатор-тогда ничего не "присыхает" окромя водяного камня или тож вся пыль липнет?))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    а как принято на наших просторах в среде жёстких "тендеров" что кондёры недоразмерены и зак потом рвя на жопе волоса с криками "пилядь шо делать" со шланга пускает воду на конденсатор-тогда ничего не "присыхает" окромя водяного камня или тож вся пыль липнет?))
    Ну это несколько другая песня, в пром холоде достаточно часто встречаеться. Кстати методом научного тыка доказано, лить воду на коллектора гораздо эффективнее чем наращивать ржавчину на ламелях)
    Цитата Сообщение от Onsyi Посмотреть сообщение
    Присыхают значит... А я то дурак всегда думал, что дело в статическом электричестве и молекулярном притяжении.
    Я уже написал, не веришь-проверь сам. Если найдешь конденсатор стоящий в влажном месте большую часть года, поковыряй пыль с ламелей, недумаю что пыль прикипает из за статического электичества.

  15. #15
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    лить воду на коллектора гораздо эффективнее чем наращивать ржавчину на ламелях)
    это вряд ли думаю..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    Кстати методом научного тыка доказано, лить воду на коллектора гораздо эффективнее чем наращивать ржавчину на ламелях)
    Площадь теплообмена меньше => затраты воды больше
    Площадь теплообмена меньше => эффективность ниже

    И на какой коллектор вы собираетесь лить воду? тот который перед теплообменником драйкуллера? Разница температур станет меньше, кпд драйкуллера упадёт - прироста не получится.

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    Площадь теплообмена меньше => затраты воды больше
    Площадь теплообмена меньше => эффективность ниже

    И на какой коллектор вы собираетесь лить воду? тот который перед теплообменником драйкуллера? Разница температур станет меньше, кпд драйкуллера упадёт - прироста не получится.
    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    Ну это несколько другая песня, в пром холоде достаточно часто встречаеться. Кстати методом научного тыка доказано, лить воду на коллектора гораздо эффективнее чем наращивать ржавчину на ламелях)
    Я о холодильном в общем понимании, в частности про конденсаторы, не про драйкуллеры уже речь. Про площадь теплообмена то все понятно и логично, но на деле пускать струю воды из шланга на коллектора конденсатора гораздо эффективнее чем на ламели.

  18. #18
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    чем ты сам это можешь обьяснить-про коллектора и воду?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )