Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 23

Тема: испаритель

  1. #1

    По умолчанию испаритель

    помогите разобраться с испарителем в камере 8 куб стоит угловой испаритель старого образца.с обдувом один вентилятор длина труб гдето 20м.размер 600мм*600мм*17мм какой это модель.по словам хозяина там стоял фак1.5

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от АХМЕД111 Посмотреть сообщение
    в камере 8 куб стоит угловой испаритель старого образца.с обдувом один вентилятор
    Если он двухконтурный, то есть имеются два входа и два выхода, над поддоном трубка-петля газовой оттайки, то этот испаритель шел в комплекте с 6 куб. низкотемпературной камерой и с двумя агрегатами ВСэ1250. Он настолько древний, что марки давно не имеет.

  3. #3
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от БОБР Посмотреть сообщение
    с двумя агрегатами ВСэ1250
    каждый по 1250ккал/ч при минус 15. R22. ФАК как то слабоват.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  4. #4

    По умолчанию

    скажи хозяину что нужно все с камеры выбросить и ставить моноблок.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    каждый по 1250ккал/ч при минус 15. R22. ФАК как то слабоват.
    Агрегаты работали в низкотемпературном режиме, кипение минус 25, производительность получается примерно 700ккал/ч, примерная мощность воздухоохладителя при этом будет 1400 ккал/ч, Если ФАК работал на среднюю температуру, то все стыкуется.

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Такой ? И что хочет хозяин сего девайса ?
    Изображения Изображения

  7. #7

    По умолчанию

    У меня работает досих пор только вот испаритель переделал на электро оттайку.А вместо ВСэ1250 двух поставил один ВСэ1250 на R22 другой ВСэ800 наR406а летом два вместе через контроллерID974LX и магнитный пускатель .Весной и осенью по одному идержит нормально среднию температуру +3+5 колбаса сыр молоко.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    Такой ? И что хочет хозяин сего девайса ?
    Неужели такие ретровещи вещи еще где то работают? Спасибо! Настальжи.

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от БОБР Посмотреть сообщение
    Неужели такие ретровещи вещи еще где то работают?
    Ну да , на базе CAJ 2464 Z , даёт -14*С , ниже не пробовал , не просили ))). Я уже выкладывал эти фото , только в другом разделе.
    Изображения Изображения

  10. #10
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от БОБР Посмотреть сообщение
    Неужели такие ретровещи вещи еще где то работают?
    На прошлой неделе видел такое воочию. Из модернизации - только вентилятор на 220 на испарителе. Если руки приложить, то и ещё поработает.

  11. #11

    По умолчанию

    работаюют не поверищ достойно

  12. #12

    По умолчанию

    электро отайка понятно .но тэн куда поставил ведь испаритель кводрат

  13. #13
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от АХМЕД111 Посмотреть сообщение
    электро отайка понятно .но тэн куда поставил ведь испаритель кводрат
    сколько температура в камере градусов планируется?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  14. #14

    По умолчанию

    +5градусов

  15. #15
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от АХМЕД111 Посмотреть сообщение
    +5градусов
    При +5*С в объёме не стоит заморачиваться с оттайкой , при отключенном компрессоре работающий вентилятор испарителя превосходно оттаит , испаритель то низкотемпературный , он и так "мокрым" будет.

  16. #16
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    При +5*С в объёме не стоит заморачиваться с оттайкой
    +100
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  17. #17
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    На прошлой неделе видел такое воочию.
    Более того, сегодня мне предложили агрегат ВСэ-1250, не бывший в употреблении - заглушки на месте. Брать?

  18. #18

    По умолчанию

    Я бы взял... 22 покa рулит.а коммерс с таирами СССР еще много..

  19. #19
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    Брать?
    зачем тебе "погремушка"? единственный плюс в быстрой смене обмотки-и то этот плюс призрачный-т.к частенько пробой обмотки вызывал пробой "экрана" со всеми шипяще-вытекающими..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  20. #20
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    зачем тебе "погремушка"?
    Жалко агрегат, пропадёт ведь зазря... Думаю, со временем найду, куда его пихнуть, а спешить брать на самом деле особо некуда - никуда он от меня не уйдёт... А в каком режиме этот агрегат лучше всего себя чувствует?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Батарея испаритель ШХН-1,4
    от gorser в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.09.2018, 08:42
  2. Плачущий испаритель и R 22
    от MOLOTOOF в разделе Вопрос
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.10.2016, 11:23
  3. Фреоновый испаритель
    от Slavafart в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 02.07.2014, 11:45
  4. испаритель (+7...+10С)
    от Dns в разделе Бытовой холод
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 22:42
  5. обмерзает испаритель
    от RBT в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 20:20

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •