Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Thermo King MD2 MAX Не охлаждается фреон

  1. #1

    По умолчанию Thermo King MD2 MAX Не охлаждается фреон

    Здравствуйте. Помогите решить проблему. Установка ThermoKing MD2 MAX, фреон на выходе с конденсатора горячий, не возможно притронуться рукой, из-за этого нет должного охлаждения фургона. Конденсатор снаружи чистый, обдув отличный, фильтр новый, утечки не обнаружены, фреон R22. Спецов по рефам в городе нет, а проблему надо решать. У кого-нибудь есть мануал и электрическая схема по этой установке?

  2. #2

    По умолчанию

    Приветствую. Причиной такого может быть воздух в системе, либо неисправность или неправильная настройка регулятора давления всасывания. Вот эл. схемы MD2.
    Вложение 10963
    Вложение 10964
    Вложение 10965
    Вложение 10966

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей 631 Посмотреть сообщение
    Приветствую. Причиной такого может быть воздух в системе, либо неисправность или неправильная настройка регулятора давления всасывания. Вот эл. схемы MD2.
    Вложение 10963
    Вложение 10964
    Вложение 10965
    Вложение 10966
    Спасибо за помощь. Но я не могу посмотреть вложения. Сообщение от форума: "Вложение не существует или не указан идентификатор (номер). Если вы уверены, что использовали правильную ссылку, свяжитесь с администрацией." Большая просьба, выложите схемы еще раз, или пришлите по почте: [email protected]

  4. #4

    По умолчанию

    Перезагрузил.
    Вложения Вложения

  5. #5
    Местный
    Регистрация
    04.02.2012
    Сообщений
    954

    По умолчанию

    atlant_n,Конденсатор снаружи чистый.
    А изнутри смотрел?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 123vlad Посмотреть сообщение
    atlant_n,Конденсатор снаружи чистый.
    А изнутри смотрел?
    Каким способом можно посмотреть нутро радиатора?

  7. #7
    Местный
    Регистрация
    04.02.2012
    Сообщений
    954

    По умолчанию

    atlant_n,фонариком.

  8. #8

    По умолчанию

    подскажите как заправить термо кинг md2 фреоном??

Похожие темы

  1. Thermo King HMI SR2
    от saulux2005 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.04.2020, 08:35
  2. Thermo king
    от Серега1 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.02.2019, 13:41
  3. Thermo King V-500 MAX
    от Lamanoff в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.03.2017, 22:55
  4. Thermo King V-200 max
    от navkot в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 12.06.2015, 22:47
  5. Thermo King v100 нужно ли долить фреон?
    от ShAkE в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.07.2012, 23:19

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •