краткое описание. система с двумя испарителями и двумя конденссерами. один осушитель. вес 1200г , 12 хладона.
недавно заклинил компрессор кондиционера. нашел компрессор не новый, но в добром состоянии. заменил подшипник на муфте добавил масла 70- 80гр. 5мл красителя uv. для нахождения утечки которая была весной (ее так и не нашли).
вакуумирование в течении 30минут. заправка жидкарем 800гр. 12 хладоном. все заработало но холода нет.
при этом странное давление высоком - 6-7 кг . на низком -0,5 - 0,8 (минус) стрелка ушла на вакуум. при выключении кондиционера - давление выравнивается.
1 снят осушитель на предмет засора - в отличном состоянии
2 продуты радиаторы и испарители - не были забиты
3 масло чистое в системе
4 всас газообразной фракции при заправке - был хороший
подскажите что дальше делать. заправил около 10 таких машин, все у всех работает в норме. а своей не могу запустить кондер
может ли такие симптомы выдавать компрессор
всем спасибо заранее