Доброго времени суток. Пригнали на ремонт реф. на 404 ом фреоне. Утечек не нашел, компрессор в хорошем состоянии,на нагнетании порядка 16 - 20 атм. Потом выбивало по высокому давлению. Пока не подвел воду к конденсатору.
По глазку проход хороший, фильтры теплые. (Кстати, стоят последовательно, один небольшой, второй по крупнее, нафига мне не понятно) Пробовал на четверть оборота приоткрыть Трв (4 шт) пошел обмерзать всас сразу же, но длилось это не долго За ночь температура упала до - 17 и все. На всасе по манометру 0,2-0,5. Все вроде бы в норме, но машина отказываеться со мной дружить.
К слову. Напротив, стоит такая же машина, с абсолютно идентичным агрегатом, и такими же показателями - все хорошо. Помогите добрым советом, что может быть.