Дорого время суток.
Сплит lg-07 точно модель не переписал. При первом запуске кондиционер работает нормально. Разность температуры воздуха на внутреннем блоке 10 градусов. Давление на всасе 3.8 при окружающей температуре воздуха 23 градуса. После, примерно 10 минут работы, температура на внутреннем блоке растет до комнатной, давление на всасе поднимается до 6, ток потребления компрессора возрастает и начинает обмерзать аккумулятор на компрессоре. Потом через некоторое время 2-5 минут начинает оттаивать аккумулятор , давление при этом начинает немного падать. За тем снова аккумулятор слегка покрываться инеем. Если кондиционер выключить и включить, то после задержки пуска 3 мин, снова работает нормально, примерно минут 7.
Подскажите в чем проблема?