Тема: Кондёр ALMACOM ACP 41H ,3фазы, R 22 - 3,1кг

  1. #1

    По умолчанию Кондёр ALMACOM ACP 41H ,3фазы, R 22 - 3,1кг

    Приветствуем. Кондёр ALMACOM ACP 41H ,3фазы, R 22 - 3,1кг, отключается после нескольких минут работы по температуре нагнетания. Исходные данные:
    Давление на всасе 4,8-5,2 Бар;
    Т. Нагнетания 130град;
    Ток на компр. 9,5А;
    Конденсатор, испаритель, фильтра чистили.. Буду признателен за любую помощь.

  2. #2

    По умолчанию

    Неужели ни кто не встречался с данной неисправностью? Кстати компрессор кипяток, сегодня звонил монтажникам, год назад ставили. Со слов, поставили правильно, заломов трассы нет, вакуумировку производили.

  3. #3
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wandos Посмотреть сообщение
    Неужели ни кто не встречался с данной неисправностью?
    Если четырёхходовой клапан забарахлил , то компрессор кипеть и будет, но ток при этом будет выше. Вообще ремонт нужно делать по месту, описывают одно, а на деле совсем другое. Или невнимательность или незнание .

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    Если четырёхходовой клапан забарахлил , то компрессор кипеть и будет, но ток при этом будет выше. .
    Клапан тоже горяченный, первый ряд конденсатора так же горячие.

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    Вообще ремонт нужно делать по месту, описывают одно, а на деле совсем другое. Или невнимательность или незнание .
    Извините, горячее от тёплого отличить могу, температуру на выходе компрессора мерил термопарой сначала 2-3мин показывает норму 80-85град, потом резко начинает расти и на 132град. Отключение компрессора. Давление мерил на всасе так как нет штуцера по высокому. Ток так же проверенными клещами мерил.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wandos Посмотреть сообщение
    первый ряд конденсатора так же горячие
    Обычно такое происходит при сильном загрязнении конденсатора, в случае, если он двух-трехслойный. Его не чистить, промыть водой под давлением. Может быть песок, пух, все что угодно. Посмотри, как проходит воздух через наружный блок.

Похожие темы

  1. Напольный кондиционер almacom acp-41-h. Зависает
    от Skul в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.06.2018, 14:11
  2. Almacom ACH 09 H2
    от Askar в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.07.2017, 20:54
  3. консоль almacom-60. ошибка F1
    от sdn8181 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.06.2013, 05:14
  4. криво работает Almacom ACH 12-H1
    от 62tve в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.08.2012, 02:41
  5. Almacom ACC-48 кассетник
    от polakkzl в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.08.2011, 10:00

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •