Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Copeland отделение масла с компрессора (64 квт)

  1. #1
    Пользователь Аватар для Евгений21
    Регистрация
    21.09.2008
    Сообщений
    31

    По умолчанию Copeland отделение масла с компрессора (64 квт)

    всем доброй ночи! есть вопрос по поводу отделения масла с компрессора Copeland производительностью 64 квт при ткип=-13с. подобран кем-то маслоотделитель Hsn-411 фирмы "alco...", но он не отделяет как ты его не присоединяй на возврат: или на всас или в картер. плиз помогите кто может. масло Suniso 4g.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Евгений21
    Регистрация
    21.09.2008
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    компрессор поршневой.

  3. #3

    По умолчанию

    а масловозвратные петли есть?
    Картина маслом!
    ________________________________
    http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317

  4. #4
    Пользователь Аватар для Евгений21
    Регистрация
    21.09.2008
    Сообщений
    31

    Плохо

    есть петля на линии нагнетания в конденсатор. всё масло собралось в отделителе жидкости. как правильно ставить её и где?

  5. #5

    По умолчанию

    евгений21, петля на линии нагнетания это вибровставка-чтобы конденсатор не отвалился! масловозврат должен находиться либо через маслоотделитель (см. фирма "остров"), либо через петлю на всасе (без отделителя жидкости).
    Картина маслом!
    ________________________________
    http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317

  6. #6
    Пользователь Аватар для Евгений21
    Регистрация
    21.09.2008
    Сообщений
    31

    Сообщение

    спасибо. буду иметь в виду.

  7. #7

    По умолчанию

    маслоотделитель ставится на нагнетании а сброс масла напрямую в картер, если на компрессоре нет штуцера тогда впаивается на всасывание.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    15.11.2008
    Сообщений
    45

    По умолчанию

    для нормального отделения масла, желательно перед пуском х. агрегата , ценрали и т. д. залить в маслоотделитель масло.работает-проверено.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от николаевич Посмотреть сообщение
    для нормального отделения масла, желательно перед пуском х. агрегата , ценрали и т. д. залить в маслоотделитель масло.работает-проверено.
    согласен, доливать нужно однозначно.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    21.02.2009
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    при грамотно вполненном монтже и коректно подобраных комплектующих огрегата и диаметров труб,-количество масла цекулирующего в системе не должно превышать 0,1 от количества заправленного хладогента.

Похожие темы

  1. Компрессора Copeland серии ZH
    от krioland74 в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.09.2014, 02:39
  2. Замена масла компрессора Copeland
    от BlackManti в разделе Вопрос
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.05.2014, 21:34
  3. DWM Copeland: пульсации и падение давления масла
    от copyserv в разделе Компрессоры
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.03.2013, 21:47
  4. Марка компрессора Copeland
    от ut5eas в разделе Компрессоры
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 18:37
  5. Возврат масла на спиральнике COPELAND ZB 19 KCE
    от coolerman65 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 20.11.2010, 03:08

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •