Тема: кондей вырубается через 20-40 минут работы по перегреву и амперажу.

  1. #1

    По умолчанию кондей вырубается через 20-40 минут работы по перегреву и амперажу.

    кондей вырубается через 20-40 минут работы по перегреву и амперажу. Фреон добавил по весам. Кондей чистый пробивал керхером. Что подскажите? Как с этим бороться?

  2. #2

    По умолчанию

    Висит уже 4 года без дазоправки, ушло много фреона 407С Испоритель покрывался инеем напроч!

  3. #3

    По умолчанию

    Что значит добавил? К тому что было добавил норму заправки по шильдику??

  4. #4
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    nakostsr, что то мне подсказывает , что ты - наливальщик фреона, а не специалист. Угробил сплит , а теперь вопросы задаёшь. Если б были хоть какие познания , то и манометрический коллектор под рукой был бы и весы.
    Цитата Сообщение от nakostsr Посмотреть сообщение
    Фреон добавил по весам.
    А сколько его было - хрен его знает.
    Цитата Сообщение от nakostsr Посмотреть сообщение
    Испаритель покрывался инеем напрочь!
    Ошибки в орфографии приводят к ошибкам в работе. Начни с азов и вопросов таких не будет.Страви газ и обмерзать перестанет.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nakostsr Посмотреть сообщение
    кондей вырубается через 20-40 минут работы по перегреву и амперажу. Фреон добавил по весам.
    Ты его убил.

  6. #6

    По умолчанию

    Заправлял с нуля. По весам, предварительно вакуумировавший кандюк.

  7. #7

    По умолчанию

    А когда заправлял на ампераж смотрел?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    nakostsr, что то мне подсказывает , что ты - наливальщик фреона
    Угробил сплит , а теперь вопросы задаёшь. Если б были хоть какие познания , то и манометрический коллектор под рукой был бы и весы.
    манометрический коллектор,весы, термометр использовал во время заправки.

    А сколько его было - хрен его знает. Мало его было! Кондер уходил на вакуум!

    Ошибки в орфографии приводят к ошибкам в работе. Начни с азов и вопросов таких не будет.Страви газ и обмерзать перестанет.
    Как это страви!? Если заправил строго по весам! Трасса 2 метра. норма заправки 1.21 гр.

  9. #9

    По умолчанию

    Ампераж не в норме. Положено 9а а выдает 10-11. Стравливать фреон пробовал, ампераж не меняется. И через 20-40 минут работы соответственно растет температура компрессора Что и приводит к отключению. Предполагал что меж витковое замыкание прозвонил все в норме.

  10. #10

    По умолчанию

    Как контролировался вакуум?

  11. #11

    По умолчанию

    Манометрической станцией на всасе.

  12. #12

    По умолчанию

    Какой станцией? Что за кондей-то кстати?

    Может там ТРВ или ЭРВ стоит и вакуум был только на низкой стороне

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nakostsr Посмотреть сообщение
    Как это страви!? Если заправил строго по весам! Трасса 2 метра. норма заправки 1.21 гр.
    Стравить желательно без моральных страданий! После отвакуумировать ВСЮ систему с открытыми вентилями и заправить "строго по весам" (если вам ничего не дают температуры и давления) Это при условии, что всё остальное в порядке, керхером так конденсатор можно помыть - живой ламели не найдёшь! Учитывая 2х метровую трассу я бы не стал полагаться на весы....

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от соленоид22 Посмотреть сообщение
    Стравить желательно без моральных страданий! После отвакуумировать ВСЮ систему с открытыми вентилями и заправить "строго по весам" (если вам ничего не дают температуры и давления) Это при условии, что всё остальное в порядке, керхером так конденсатор можно помыть - живой ламели не найдёшь! Учитывая 2х метровую трассу я бы не стал полагаться на весы....
    Яже писал. Стравливать фреон пробовал, ампераж не меняется.
    А по поводу ломелей все на месте и не загнуты.

  15. #15

    По умолчанию

    Кондей Golden Interstar GI-18000

  16. #16

    По умолчанию

    Капилярка там.

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Onsyi Посмотреть сообщение
    Какой станцией?
    Должен быть вакууметр

  18. #18

    По умолчанию

    А почему манометр низкого давления не подходит?

  19. #19

    По умолчанию

    А на всасе какое давление?

  20. #20

    По умолчанию

    Сейчас после заправки 4.8 А было на вакууме.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.04.2023, 02:05
  2. Компрессор выключается после 10 - 30 минут работы.
    от счсм в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.06.2016, 18:23
  3. DeLongi через 20-30 минут работы отключается и мигают 3 диода
    от Semenoff в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2014, 19:53
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.05.2012, 13:46

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •